WDZ-5232电动机保护测控装置
WDZ-5232电动机保护测控装置
1 装置功能
WDZ-5232电动机保护测控装置主要用于10KV及以下大中型三相异步电动机的保护和测控,对于2000KW及以上大型电动机需和WDZ-5231电动机差动保护装置配合使用。
2 保护功能及原理
2.1
电动机状态
电动机状态判断同WDZ-5231电动机差动保护装置。 2.2
电流速断保护
电动机正常起动过程中,电流较大,可能达到6~7倍额定电流,为了保证电动机的正常起动,电流速断保护需要躲过电动机正常起动过程中的最大起动电流。但是在运行过程中,灵敏度不够。
本保护提供速断电流高值Isdg和速断电流低值Isdd两个定值,电动机在起动过程中按照Isdg动作,在运行过程中按照Isdd动作,既提高了灵敏度,又可以防止起动电流引起的误动作。
外部故障或者相邻电动机严重故障时,电动机特别是大型电动机会产生较大的反向电流,一般可以按照躲过区外故障来整定;否则反向电流可能引起电流速断保护误动作。本保护设置了反向功率闭锁速断保护的功能,当速断保护动作时,检查电动机功率方向为正向还是反向,如果功率方向为正向,则速断保护出口;如果为反向,则闭锁速断保护出口。此功能可以通过控制字投退。 2.2.1
保护动作逻辑框图