HZ-2096-J同步电机综合保护测控装置

HZ-2096-J同步电机综合保护测控装置

HZ-2096-J同步电机综合保护测控装置 应用范围

主要适用于10kV及以下电压等级的同步电动机保护与测控。 1.功能配置

1.1 电流速断 1.2 启动过电流 1.3 启动超时

1.4 反时限过电流(过热保护) 1.5 限时速断 1.6 负序过电流 1.7 过负荷

1.8 零序过电流告警 1.9 低电压 1.10 失压跳闸

1.11 控制回路断线告警 1.12 启动最大电流记录 1.13 连锁跳闸 1.14 连锁告警

1.15 启动1段延时跳降压启动 1.16 启动2段延时跳开关

1.16两相电流测量,三相线电压测量,P,Q,COS测量 1.17个事件顺序记录 1.18 远动四遥接口

2.保护原理

2.1 电流速断保护

动作依据: I>ISET

保护动作于跳闸,发事故信号 2.2 启动过电流

本功能作为启动中堵转或启动于轻微故障的保护,保护动作依据: I>Iset t>Tset

保护动作于跳闸 2.3 启动超时 本保护自动判断电动机的启动过程,在电动机未能正常启动时,跳开电动机的高压开关

2.4 反时限过电流(过热)

反时限特性数学方程

A

T=

(I/Ip)2—1.052

本数学方程综合考虑电动机正、负序电流的发热效应、电动机的散热特性以及热累计效应。

式中A为电动机的发热时间常数 Ip为电动机的反时限启动电流 I为电动机热等效电流

电动机启动时为正序电流的四分之一

电动机运行时为正序电流与2倍负序电流的平方和之后的平方根