河联工房G5户型楼板开洞加固补强方案
河联工房G5户型楼板开洞加固补强方案
本工程为河联工房G5户型B-25、B-26#加压送风井开洞加固补强,工程地址位于唐山市东立交出口南侧路东;我公司授中冶置业的委托且根据天友设计院的设计图纸制定此加固方案:
1、 准备阶段:
根据设计图纸上标注的尺寸及现场实测尺寸采购型钢、钢板、化学锚栓、粘钢胶;
2、 施工阶段:
1) 搭设脚手架,要求架体需与主体结构进行可靠连接,对需
开洞的部位进行放线定位(楼板上部开洞定位、楼板下部需粘贴钢板定位),结合甲方现场施工人员进行定位检验,经甲方施工人员现场确认无误后方可进行下部工序施工;
2) 对楼板进行无损开洞:用工程钻沿放好的定位线内侧在楼
板上面进行钻孔,在钻孔过程中楼板下面应有人员看护,以免发生危险;
3) 因用水钻开洞会沿定位线留下凸面,用切割机进行清理;
4) 洞口按图纸尺寸1100*400切割完后,在板下面对预粘钢板
的位置对砼进行打磨,打磨宽度要比需要粘钢的宽度一面宽出50mm;对需要放设角钢的梁进行打磨找平;之后对需粘钢的砼面用清洗剂进行清理,去除灰尘、油污等;