防排烟计算_2012

正压送风计算书 防烟楼梯间 防烟前室 门窗类型 洞高(m) 洞宽(m) 缝长(m) 缝宽(m) 数量(樘) 总漏风面积(m2) 门窗类型 洞高(m) 洞宽(m) 缝长(m) 缝宽(m) 单扇门a 0 0.004 0 0 单扇门a 0.002 单扇门b 0 0.0035 0 0 单扇门b 0.003 双扇门a 0 0.0033 0 0 双扇门a 0.003 双扇门b 2 1.2 8.4 0.003 17 0.4284 双扇门b 2 1.2 8.4 0.003 双电梯门a 单层木窗 0 15.3 0 0 0.005 双电梯门b 单层钢窗 0 10.9 0 0 0.006 双层木窗 0 10.3 0 0 单层木窗 15.3 双层钢窗 0 7.6 0 0 单层钢窗 10.9 面积小计 F= 1.800 m2 f= 0.4284 m2 面积小计 F= 1.800 m2 f= 压差法计算Ly=N* 0.827*f*△P(1/b)*3600*1.25= 压差法计算Ly=N* 0.827*f*△P(1/b)*3600*1.25= 7971 m3/h △P=50Pa b=2 △P=25Pa b=2 楼层数N= 16 风速法计算Lv=n* F*v*(1+b)*3600/a= 风速法计算Lv=n* F*v*(1+b)*3600/a= 22356 m3/h 22356 v= 0.9 m/s b= 0.15 a= 0.6 开门数n= 2 v= 0.9 m/s b= 0.15 a= 0.6 规范风量最小值 16000 m3/H 最大值 20000 规范风量最小值 12000 m3/H 最大值 设计计算风量取值= 20000 设计计算风量取值= 16000 m3/h m3/h 自垂百页风口面积= 0.1133787 m2 常开正压送风口面积= 0.2539683 m2 V= 7.00 m/s V= 自垂百页风口尺寸= 常开正压送风口尺寸= 400 (mm) X宽 283 (mm) 630 (mm) X宽 送风竖井断面积= 0.7728 m2 送风竖井断面积= 0.864 m2 V= 15.00 m/s V= 送风竖井断面尺寸= 送风竖井断面尺寸= 560 (mm) X宽 1380 (mm) 360 (mm) X宽

楼梯间风管水力计算(以最不利点即二楼出口计算损失) 流量 环路编号 (m3/h)

矩型风管尺寸a (m)

矩型风管尺 直径或当量直径 寸b (m)

D (m)

风管流速V (M/S)

风口流速V (M/S)

管长L (M)

送风口 个

直流三通 个

弯头 个 1 0 0

沿程阻力损 失 Pa 0.305008385 0.991277251 2.058806598

2-4f 4-6f 6-8f

2857.14 5714.29 8571.43

1.380 1.380 1.380

0.560 0.560 0.560

0.79670103 0.79670103 0.79670103

1.027 2.054 3.081

4.960 4.960 4.960

9.60 7.80 7.20

1 0 0

0 1 1

防排烟计算_2012

防排烟计算_2012

防排烟计算_2012