断路器控制回路课程讲义_secret
断路器作为电气一次的主要设备,作为电气运行检修人员,我们有必要对它的控制回路进行了解


第5章 断路器控制回路
教学目的:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制
回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路 复习旧课:操作电源概述、蓄电池组直流操作直流、硅整流电容储能装置直流系统、复式整流装置直流系统、直流系统的绝缘监察与电压监察装置;
重 点:
难 点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 引入新课:
第一节 概述
一、断路器控制方式
断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。
断路器一般由动触头、静触头、灭弧装置、操动机构及绝缘支架等构成。为实现断路器的自动控制,在操动机构中还有与断路器的传动轴联动的辅助触头。断路器的控制方式有多种,分述如下。
1.按控制地点分
断路器的控制方式接控制地点分为集中控制和就地(分散)控制两种。
(1)集中控制。在主控制室的控制台上,用控制开关或按钮通过控制电缆去接通或断开断路器的跳、合闸线圈,对断路器进行控制。一般对发电机、主变压器、母线、断路器、厂用变压器35kV以上线路等主要设备都采用集中控制。
(2)就地(分散)控制。在断路器安装地点(配电现场)就地对断路器进行跳、合闸操作(可电动或手动)。一般对10kV线路以及厂用电动机等采用就地控制,可大大减少主控制室的占地面积和控制电缆数。
2.按控制电源电压分
断路器的控制方式接控制电源电压分为强电控制和弱电控制两种。
(1)强电控制。从断路器的控制开关到其操作机构的工作电压均为直流 110V或 220V。
你可能喜欢
- 继电保护及二次回路
- SF6断路器
- 断路器知识
- GIS电器
- 发电厂变电站二次回路
- 信号与控制
- 《继电保护及二次回路》学习79页
- 电工进网作业培训讲义(继电保护及二次回路)37页
- 《继电保护及二次回路》59页
- 继电保护及二次回路学习讲解6页
- 8 继电保护及二次回路的运行管理2页
- 关于继电保护及二次回路1页
- SF6断路器检修技术简要介绍3页
- SF6断路器在电力系统中的发展及其故障分析9页
- 弹簧操动型SF6断路器的故障分析与处理7页
- SF6断路器会漏气吗?发现漏气应如何处理?1页
- CIGRE对SF6断路器的可靠性调查结果表明4页
- 220kV SF6断路器技术规范书19页
- GIS组合电器简介7页
- 6.GIS组合电器安装及控制要点4页
- GIS组合电器层1页
- GIS组合电器说明书8页
- GIS组合电器 配用的机构30页
- GIS组合电器的技术问题11页