应急照明灯原理分析与电路图
应急照明灯原理分析与电路图 时间:2011-11-29 21:49:24 点击:38

核心提示:JYD-100消防应急灯采用3.6V、700mAh镍氢电池作为备用电源,使用时插头始终插在电源插座上。有交流电时,外电源给电池充电;停电时,自动转为电池放电状态,将两组高亮度LED灯点亮,其照明时间≥...
JYD-100消防应急灯采用3.6V、700mAh镍氢电池作为备用电源,使用时插头始终插在电源插座上。有交流电时,外电源给电池充电;停电时,自动转为电池放电状态,将两组高亮度LED灯点亮,其照明时间≥90分钟。下图是根据实物绘制的电路。
其工作原理:当交流供电正常时,220V交流电经过变压器降压后,输出8v交流电,然后经D1~D4整流、Cl滤波,输出10V左右直流电压。该电压经R2、Vl、D6给电池充电。Vl基极接有稳压二极管DW,电阻Rl既是Vl的基极偏置电阻,又是DW的限流电阻,使Vl基极电压约为5.6V。这样,充电电压最高约4.2V.其充电电流随着电池的电压而变化,电压越低充电电流越大;反之则越小。在充电状态,V2饱和导通,V3由于D7、R9的作用而截止,V4也截止,LED灯不亮。
当220V交流电源因故停电时,电路中直流10V电压消失,D7正极无电压,由于V2断电前处于饱和导通状态,所以V3立刻由截止转为导通,V4基极电位升高,随之导通,LED灯亮。
V4导通后,V4集电极为低电平,由于Rl0跨接在V3基极与V4集电极之间,它进一步使V3基极电位下降,维持V3的导通状态,LED灯一直点亮。绿灯为主电源指示灯,红灯为充电指示灯。绿灯亮表示220V交流电源、10v直流和Vl电路有电,红灯亮表示电池正在充电,可根据灯的亮度判断充电电流大小。ON、OFF为LED灯的试验按钮,220V交流电源正常时,可通过这两个按钮打开或关闭LED灯,以测试电路的性能。
检修该应急灯时,可先观察两只指示灯的状态。交流220V供电正常时,绿色指示灯和电池充电红色指示灯应亮。如果绿灯不亮,则应检查变压器次级是否有8V交流电压输出,电容c1两端是否有10V直流电压,Vl发射极有无5V左右电压。如无电压,则应检查相应元件。检修时,可断开电池一端,测量开路充电电压和短路充电电流(正常时电压为4.2V左右,电流为100mA左右)。如果电压过高,应检查Vl是否击穿短路,R4、DW是否开路。过高的充电电压,将造成电池过早损坏。当交流电源停电时,照明灯不亮,则应重点检查V2、V3、V4电路,并检查电池是否老化。
你可能喜欢
- 电子元器件图片
- 工程电路
- 应急照明设计规范
- 火灾应急
- 配电箱安装
- 电子元器件知识
- 常用电子元器件图片(3)4页
- 电子元器件识别(含图片)85页
- 常见电子元器件的识别(图片)17页
- 常用电子元器件图片18页
- 常用电子元器件图片4页
- 常用电子元器件图片18页
- 电气工程师_电路基础91页
- 电气工程师_电路的分析方法81页
- 20种工程电路7页
- 工程电路分析答案(英文版)15页
- 工程电路分析答案(英文版)34页
- 工程电路分析答案(英文版)19页
- 建筑设计防火规范应急照明1页
- 应急照明设计、施工规范6页
- 应急照明设计、施工规范总结6页
- 关于应急照明系统的若干问题和防火电气设计规范的修订3页
- 智能应急照明和疏散照明系统设计规范5页
- 智能应急照明和疏散照明系统设计规范8页
- 火灾应急预案演练2页
- 火警火灾应急处理流程1页
- 火警、火灾应急处理标准规程2页
- 火灾应急准备和响应预案2页
- 火灾事故应急预案5页
- 火灾应急预案2页
- 配电箱安装9页
- 洁净区内配电箱安装方式及进出线选用53页
- 配电箱安装(OK)4页
- 配电箱安装施工中应注意的问题_艾尼瓦_格依提3页
- 配电箱安装施工要点2页
- 配电箱安装2页