第二章 P62

15. R0 0.0266 Ω,Ks 1.14,R 0.03 10 Ω/m,Fc Fr 0.18 m2/m,Qc 46.05 W/m,Qr 58.04 W/m,I 1862.7 A。

16. tk 1.1s,Qk Qp 699,Af 0.55 1016 .78 (kA)2·s,Ai 0.48 1016 J/(Ω·m4)J/(Ω·m4), f=75℃<200℃,满足热稳定。

6

17. J 1.67 10 m4,m 17.8 kg/m,f1 366.2 160 HZ, =1,Fmax 4942.86 N。

3

I 8625 A,T 0.0703 s,I 390e j87.4A。 861618. Ie j177.4A,Iswwrs

19. 开断各种短路故障,工频恢复电压有效值、工频恢复电压最大值、恢复电压最大值分别为: 开断单相接地短路: 127.01(kV), 179.62(kV), 269.43(kV);

(kV); 开断三相不接地短路,首先开断相: 190.52(kV), 269.43(kV), 404.145

开断三相接地短路,首先开断相: 165.12(kV), 233.51(kV),350.27(kV)。 开断两相短路,首先开断相: 165.12(kV), 233.48(kV),350.21(kV) 第四章 P186

12. 2台主变,110kV侧初期采用内桥接线,终期发展为单母线分段接线;10kV侧采用单母线分段

0.7Smax=15.22MVA,可选择SF7-16000/110变压器。 接线。主接线图(略)。Smax

13.需设10kV发电机电压母线, 2×50MW发电机接于10kV母线上,且采用工作母线分段的双母线(双母三分段),母线分段及各电缆馈线均装设普通电抗器,母线上设2台主变T1、T2与220kV系统联系; 200MW发电机采用发电机-双绕组变单元接线,直接接于220kV母线,采用可靠性高的SF6断路器及双母线接线(当采用其他型式断路器时,则采用双母线带旁路接线)。主接线图(略)。

T1、T2,三种情况计算结果为: SN≈32.5 MVA、45.5 MVA、8.75 MVA,可选择SFP7-50000/220变压器。T3选择:SN≈238.12 MVA,可选择SFP7-240000/220变压器。

14. ACI 1947.47 万元, ACII 1858.61 万元,第二方案为最优方案。 第五章 P224

12.选择计算如下表

姚春球编《发电厂电气部分》习题参考答案(教师用)

13.x*t 0.0825,U*1 0.847>80%,给水泵能正常启动。 14.x*t 0.088,U*1 0.728>65%,满足自启动。

15.高压厂用母线电压校验:x*t 0.1045,U*1 0.79 65%;对最大负荷的低压厂