微机厂用电综合保护测控装置检修规程

26 CSC200系列微机厂用电综合保护测控装置检修规程

本规程适用范围

本检验规程适用于CSC200系列微机厂用电综合保护测控装置标准A(B)级检修或类似于C(D)级检修性质的检验。 26.1 装置概述

我厂主厂房6kV系统及脱硫6KV厂用系统采用CSC200系列微机厂用电系统综合保护测控装置。是一个分散集中控制系统系统,该保护测控装置集保护、测量、通信、控制四大功能,该系列综合保护测控装置分以下种类:

CSC-237A电动机综合保护,作为高压电动机的主、后备保护及测控装置,具有以下保护功能:电流速断保护、定时限过电流保护、两段定时限负序过电流保护/反时限负序保护、过负荷保护、堵转保护、单相接地保护、低电压保护、过热保护、过负荷保护、非电量保护、F-C闭锁功能、4~20mA输出,可自识别电动机的正常运行与启动。装置具有故障录波、电动机启动时录波、事件记录等功能。

CSC-236电动机差动保护装置,可单独使用,保护功能:差动速断保护、比率制动差动保护、电动机成组自启动识别,装置具有故障录波、电动机启动时录波、事件记录等功能。

CSC-237C电动机综合保护,作为高压电动机的主、后备保护及测控装置,具有以下保护功能:差动速断保护、比率制动差动、电流速断保护、定时限过电流保护、两段定时限负序过电流保护/反时限负序保护、过负荷保护、堵转保护、单相接地保护、低电压保护、过热保护、过负荷保护、非电量保护、F-C闭锁功能、4~20mA输出,可自识别电动机的正常运行与启动。装置具有故障录波、电动机启动时录波、事件记录等功能。

CSC-241C变压器保护测控装置,主要用于低压变压器的综合保护,保护功能有:三段式复合电压过流保护、反时限过流保护、两段式定时限负序过流保护、高压侧定时限零序过流保护、低压侧定时限零序过流保护、低压侧反时限零序过流保护、过负荷保护、过电压保护、低电压保护、非电量保护、F-C闭锁功能、4~20mA输出、非电量保护等,装置具有故障录波、事件记录等功能。

CSC241A型微机变压器差动保护装置,与CSC241C变压器保护配套使用,用于大中型厂用变压器的内部短路保护,共同构成大中型变压器的全套保护,保护功能有:差动速断保护、二次谐波和三次谐波制动、差流越限告警、TA断线判别,装置具有故障录波、事件记录等功能。

CSC-211型线路保护测控装置,用于馈线系统的综合保护及测控,保护功能有:三段式过流保护、三段式零序过流保护、过负荷告警、重合闸、检同期手合、合闸加速保护、低周减载、低压减载、小电流接地选线,装置具有故障录波、事件记录等功能。

CSC-231型电抗器(电缆)差动保护装置,保护功能:差动保护、差动速断保护、三段式复合电压过流保护、零序过流保护、过负荷保护、非电量保护、差流越限告警、装置具有故障录波、事件记录等功能。

CSC-298型保护测控装置,用于母线PT的综合保护及监测,保护功能:二段式低电压保护、、母线绝缘监测、相电压、线电压、零序电压,10路开关量采集,装置具有故障事件记忆。

设备主要参数 CT二次额定电流 5A/1A PT二次额定电压 100V 直流电压 22OV