脚手架搭设方案悬挑槽钢

共12层及16层,采用悬挑槽钢作为外架防护

主体及装修结构施工期间本工程采用如下形式的脚手架:

根据该工程的设计特点及现场的实际情况,从经济、适用、安全和可行要求出发,外墙脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,落地加悬挑式,1~6层采用双排立杆落地式脚手架。7~12层和13~18层开始搭设悬挑脚手架;

三 具体施工措施

1. 材料准备

1.1 钢管:选用Φ48×3.5,Q235钢管,钢管使用前应先除锈再涂刷桔黄色油漆,用于剪刀撑的钢管涂刷艳蓝色油漆;

1.2 扣件:扣件、T型螺栓、螺母、垫圈等材料应符合《普通碳素结构钢技术条件》的规定;

1.3 防护网:外围采用绿色密目安全网

2.双排脚手架

2.1 脚手架参数

2.1.1 采用双排扣件式钢管脚手架,钢管为Φ48×3.5,Q235钢,柱距l=1.5米,排距lb=1.05米,步距h=1.5米。

2.1.2 脚手架全封闭,采用绿色立网,水平兜网首层设臵一道,往上每隔二层设一道。

2.1.3 七层及十三层楼板预埋地锚,固定[18悬挑槽钢以支托脚手架。

2.1.4 防护栏杆:在楼板标高处脚手架外侧增加一道横杆。

2.1.5 剪刀撑:外侧立面连续设臵剪刀撑,间距7.5m(5个立杆间距)。

2.1.6连墙杆:按二步三跨设臵,垂直间距3.0米,水平间距4.5