槽钢悬挑式钢管外脚手架搭设方案
槽钢悬挑式钢管外脚手架搭设方案
一、槽钢悬挑式钢管外脚手架由于取材方便和搭设简单,故目前在小高层(包括一部分多层)建筑中采用得比较普遍,但由于斜撑杆仍采用普通脚手钢管,其刚度和强度均较小,所以需要每五个楼层设置一道双斜撑钢管三角形外挑支架(详见后面附图)。三角形外挑支承架的水平拉杆采用[12.6槽钢,双立杆斜撑及其它外脚手架的材料仍统一采用Ф48钢管,壁厚为3.5mm,其截面特征如下:
a)、脚手钢管截面特性:
截面积A=4.89cm2,回转半径r=1.58cm,
截面抗弯摸量w=5.08cm3 自重q0=3.84Kgf/m,
钢材屈服强度为2400 Kgf/cm2 ,钢材允许应力[б]=1700Kgf/cm2 b)、[12.6槽钢截面特性:截面积A=15.69cm2,截面抵抗矩Wx=61.7cm3。
详细的受力计算见后面P2-P7,现将搭设方法以及注意事项阐述如下:
1、两榀槽钢三角形支架的中心间距(注:其中心间距是指施工作业面1m宽脚手板中心线上两榀槽钢之间的距离,而不得以槽钢根部予埋件中心间距进行计算)必须控制在1.5m距离以内,当局部地方遇外挑阳台、采光井、楼梯间或外墙转角处时,则应按附图五、附图九中的要求增设转角加强角撑,将槽钢支架的受力范围控制在1.5m以内,以确保外脚手架的安全使用。
2、外脚手架的步架宽度为1米,其内立杆离外墙的距离一般控