电气设备安装工艺试卷

电气设备安装工艺,试卷

2014/4/14电气设备安装工艺试卷

一、判断(每题1分,共35分)

1、绝缘层缠绕的厚度,应大于原导线绝缘层厚度。( )V

2、连接管两端附近的导线可以有少量鼓包。( )X

3、目前供应的环氧树脂冷浇铸剂宜在温度为摄氏15度以上的环境中使用。( )V 4、6KV3芯分相屏蔽塑料电缆终端头制作工艺有14步。( )V

5、泄漏电流的测量及直流耐压试验都是判断电缆绝缘状态的。( )V

6、良好绝缘的吸收现象十分显著,泄漏电流将随时间的延长而下降。( )V

7、泄漏电流试验最后测得的泄漏电流总值,必须减去试验设备本身的泄漏电流。( )V

8、变压器的绕组采用同心绕方式,内侧装配低压线圈,外侧装配高压线圈。( V) 9节距等于极距的绕组,称为短距绕组。( )X

10、 每个线圈的2个有效边分别嵌入定子铁心2个不同槽位中,这两条边所间隔的槽数,

叫做线圈的节距。( )V

11、 将测得的绝缘电阻换算到长度为1KM、温度为20℃肘,铠装电缆绝缘电阻值应符

合表4-9中的数值。( )V

12、 浇注法用于护套层整体破损、裂口较大或芯线破埙的修补。( )V

13、 硫化热补,一般分护套和主绝缘的剪切、芯线连接及热补3个工序。( )V

14、 电缆芯线各间距不得小于规定值,即户内式100mm,户外式200mm。( )V

15、 户内冷浇型环氧树脂终端接线盒接线, 从接线端子至上盖30mm处,在耐油橡胶圈

外面半幅重叠绕包2层玻璃漆布带,用以加强胶管强度。X ( ) 正确的为20mm

16、喇叭口的外径不得大于铅包外径的1.2倍。( )V

17、铠装电缆多用于6KV高压电源的传输。( )V

18、开口铜连接管用冷拔紫铜管制成,表面经过镀锡处理,分为ABC三种型号。( )V

19、接头的抗拉强度不小于被连接导线本身破坏强度的90%。( )V

20、绞线的缠接适用于铜绞线。( )V

21、铠装电缆导电芯线连接可用钳压接法。( )V

22、冷补法采用JA-7型聚氨脂橡胶。( )V

23、利用测定绝缘电阻的吸收比,来判断电缆是否受潮。( )V

24、直流耐压试验电压标准为6KV新装铠装电缆施6倍额定电压试验10min。( )V

25、检修后的电缆还应对芯线作载流试硷,以检查芯线绝缘质量。( ) X(接头)

26、电压互感器副边额定电压为100V。( V)

27、矿用电力变压器的油箱可以注满变压器油。( X)

28、水浸耐压试验的试验电压应为2倍额定电压加1KV,持续5min,不被击穿者为耐压试验合格。( )V

29、用兆欧表测绝缘电阻结束时,应先断开测线,再停止转动手把。( )V

30、3KV以下电力电缆不用制作应力锥。( )V

31、6-10KV电缆用0.1mm软铜带作为分相屏蔽带。( )V

32、地面铜芯铠装电缆连接还可以用锡焊法。( )V

33、户内冷浇型环氧树脂终端接线盒接线工艺有11步。( )V

34、电缆芯线的连接常用有压接、焊接、螺栓连接和绑扎法等。( )V

35、钳压接法适用于户内外负荷较大的多股芯线直路连接。( )V

二、选择(每题1分,共35分)

1、单股线的缠接适用于直径(B )mm以下的单股铜芯绝缘导线或裸铜线。

A、5 B、6 C、7 D、8