上海国际会议中心空调设计

#68# 2000年第30卷第6期

设计实例

上海国际会议中心

*

空调设计

浙江省建筑设计研究院 姚国梁m

提要 国际会议中心是一座以各种会议厅(室)为主,兼有客房、餐厅、娱乐等场所的综合性建筑。简要介绍了3000人会议厅、3400m2展示厅及730m2中庭的空调设计;对直径为50m和38m的玻璃球体的空调负荷采用近似计算法;根据建筑的使用功能和当地能源情况,选择电制冷的冷水机组为冷源,热源则采用油气两用蒸汽锅炉。工程已正常使用1年多。

关键词 会议厅 玻璃球体建筑 空调设计 冷热源

AirconditioningdesignforShanghaiInternational

ConventionCentre

ByYaoGuoliangnandShenBo

Abstract ShanghaiInternationalConventionCentreisamulti-purposebuildingwithmeetingrooms,guestrooms,restaurant,etc.Presentstheairconditioningdesignfortheconferencehall,showinghallandatrium.Givescalculationmethodsofthesphericalglassstructures.Watercoolingchillersandoil/gas-firedsteamboilerswerechosenbasedonthefunctionofthebuildingandlocalenergyconditions.Theprojecthasnormallyoperatedsince.

Keywords conferencehall,sphericalglassstructures,airconditioningdesign,coldandheatsource

nZhejiangProvinceBuildingandResearchInstitute,China

y

1 概况

上海国际会议中心位于浦东陆家嘴黄浦江畔,东方明珠电视塔下,见图1。占地面积1.6万m2,总建筑面积9.5万m2。地上10层,地下2层。两端为2个玻璃球体,大球最高点51m,小球最高点47.5m,中间屋面高40.05m

上海国际会议中心空调设计

会议中心有3400m2展示大厅1个,3000人大会议厅1个(兼作大宴会厅),800人会议厅1个,200人会议厅2个,以及各类规格的小型会议室。有配套的295间客房,其中总统套房一套,还有室内游泳池、保龄球、桑拿中心、室内高尔夫球室、中西餐厅、休闲花园。地下层设汽车库、变配电房、冷冻机房、锅炉房、水泵房、洗衣房、污水处理间、职工餐厅等。管道技术层设于1层、2层之间,设备层设于顶层。由于上海国际会议中心的特殊地理位置和建筑造型,它将成为上海市又一标志性建筑。2 设计标准(见表1)3 空调设计

3.1 大会议厅及展示大厅

图1 上海国际会议中心外形图

*4届56ym姚国梁,男,1947年10月生,工学硕士,教授级高级工程

师,副总工程师

310006杭州市安吉路18号(0571)5154691

收稿日期:1999-08-03

:06-08