压力容器水压试验工艺守则
水压试验工艺守则
1、适用范围
本守则规定了本公司钢制压力容器总体及受压元件实验的技术要求和操作规范。
2、总则
2.1、压力容器受压元件的压力试验,应在无损检测及有关检验项目合格后进行。对需要热处理的受压元件和部件则应在热处理后进行。
2.2、压力实验,试验压力按下表
注:①、钢制压力容器耐压试验压力取1.25P和P+0.1二者中的确良较大值。 ②、对不是按内压计算公式决定壁厚的压力容器(考虑稳定性设计的)适当提高耐压试验压力。
③、对设计温度(壁温)大于等于200℃的钢制压力容器,耐压试验的压力P'T按下式计算:
P'T=PT[δ]/[δ]t=η.[δ]/[δ]T
式中:P—压力容器的设计压力,MPa
P'T—设计温度下的耐压试验压力,MPa
η—耐压试验压力系数
[δ]、[δ]T分别为试验温与设计温度下材料的许用压力,MPa。
2.3、压力试验前,压力容器的各连接部位的坚固螺栓必装配齐全,紧固妥当,用两个量程相同并经校正的压力表,装在试验装置上便于观察的部位。 压力表应符合以下规定:
2.3.1、选用的压力表必须与所用的介质相适应。