交流耐压试验现场几种异常现象的分析
交流耐压试验现场几种异常现象的分析
孙志强 曲芳
(河南省电力公司新乡供电公司 河南 新乡 453002)
摘要:文中对几种电气设备交流耐压试验中的不正确接线造成的试验异常现象进行了分析。带电流互感器的断路器交流耐压试验时,若二次端子不短路接地,则容易损坏电流互感器的二次绝缘;变压器耐压时,若接线不正确,易造成耐压试验对象的不准确及低压绕组绝缘的损坏;母线或隔离刀闸耐压时,若试验电源与运行电压不同相,在隔离刀闸两端承受的电压比试验电压还高,可能造成放电危险;若试验变压器接线不正确,易造成输出电压降低、低压测量绕组绝缘损坏等问题。 关键词:交流耐压 断路器 变压器 母线及隔离刀闸 试验变压器
0. 引言
交流耐压试验是鉴定高压电气设备绝缘强度最有效和最直接的试验方法[1,2]。作者在从事绝缘试验的过程中,经常碰到由于接线不正确造成试验无法正常进行的情况。文中针对各种接线不正确的情况进行了原理分析,为今后正确进行交流耐压试验提供了理论依据。
(金属外壳)电容(三相并联值),耐压时相当于在断路器对地间串入了二次对地的电容C2,由于C2的存在,使试验电压重新按电容分压比分配。

1. SF6高压断路器交流耐压试验
2003年,永安变电站35kV断路器更新改造,交接耐压试验时(合闸对地时),电气试验人员发现电压升到30kV左右,听到异常放电声响,随即退出试验电压。查找原因,发现机构箱端子排电流互感器二次绕组接线的个别端子有放电痕迹,对其进行短路接地处理后,继续试验,电压加到95kV,耐压一分钟无异常,试验成功。
分析原因如下:由于是新安装设备,断路器机构箱二次配线可能未完成,即断路器中电流互感器二次绕组回路未接地。如果二次绕组未短路接地或虽然短路或经低阻抗短接,但未进行一端接地,则会在一次绕组对二次绕组及二次绕组对地(壳)间形成电容反比分压,使二次绕组承受较高试验电压而损坏二次绝缘。等值电路图如图一所示:
C1为断路器导电部分对二次绕组间的电容(三相并联值),C2为二次绕组对地
图1 PT二次回路未接地等值电路图
为验证此二次电压的高低,我们在试验大厅对一台同型号的断路器进行了模拟试验:经实际测量C1为54pF,C2为160pF(三相并联值),则由公式:
UC2=C1*US/C1+C2=54*30/54+160=7.57kV
(1)
其中,US取30 kV
模拟实际测量,二次绕组短路不接地,在二次引出线端子一端接静电电压表测量电压,试验电压缓慢升到25 kV,二次绕组引线端子处逐渐有放电声响,此时静电电压表电压5.5 kV,但还未击穿,为保护设备不必要损害,快速降压,结束试验。
此前未发生此类问题,很多试验人员也没注意这个问题,一是因为对设备结构不熟悉,造成试验回路不清楚;二是因为多数试验是在机构箱二次回路接线完毕,接上了二次负载回路,阻抗很小,对二次绕组来说类似于短路状态,且所有二次绕组一端已经接
你可能喜欢
- 交流耐压技术
- 高压电气试验
- 变频调速系统
- 耐压测试培训
- 局部放电原理
- 高压开关
- 工频耐压试验
- 交流耐压试验技术30页
- 交联电缆技术要求的新趋势及交流耐压试验的状况4页
- 10KV240mm3000m变频谐振交流耐压试验装置技术方案7页
- 交联电缆技术要求的新趋势及交流耐压试验的状况3页
- 变压器高压试验技术_8_变压器交流耐压试验及分析3页
- 交流耐压试验设备校准技术3页
- 110KV高压电气试验设备的配置5页
- 高压电气试验收费标准7页
- 高压电气设备试验内容和原理3页
- 高压电气设备试验技术2页
- 高压电气设备试验3页
- 高压电机A修电气试验44页
- 基于PLC的变频调速恒压供水系统研制2页
- 异步电动机的变频调速de系统12页
- 基于S7—300的变频调速恒压供水系统3页
- 变频调速系统的调试10页
- 电力拖动自动控制系统(陈伯时)ppt8同步电动机变压变频调速系统51页
- 电力拖动自动控制系统(陈伯时)ppt6-5基于异步电动机稳态模型的变压变频调速系统22页
- 耐压测试培训教材32页
- 耐压测试培训9页
- 耐压测试工位培训讲义3页
- 耐压测试工位培训讲义4页
- 耐压测试培训教材32页
- 耐压测试培训教材32页
- 局部放电检测原理介绍3页
- 新亚编写_局部放电检测原理及一般试验技术30页
- 基于超高频和超声波相控接收原理的油中局部放电定位法仿真研究(1)5页
- SIEMENS局部放电监测系统的原理与应用4页
- 超声波法检测局部放电的原理与设计22页
- 局部放电检测原理介绍 23页
- 一种高压开关电源的设计3页
- 国产高压交流隔离开关的发展和向特高压的跨越5页
- 10kv高压开关室1页
- 高压开关柜试验报告17页
- 高压开关检查表1页
- 高压开关运行状态统计表1页