长沙理工大学继电保护试卷2答案

研究生复试,本科生考试就用它!

长沙理工大学试卷标准答案

课程名称:继电保护原理 试卷编号:

一、填空题(每小题2分,共20分。)

1、 (低)。 2、(返回电流),(动作电流),(小于)。

3、(I段和II段),(III段)。 4、(高),(大)。

5、(主)。 6、(零序电压),(不能),(可以)。

7、(前)。 8、(3I0),(正序),(零序)。

9、(允许信号),(跳闸信号)。 10、(高次谐波),(二次)。

二、判断题(对的划“√”,错的划“×”。每小题1分,共10分。)

1、(√), 2、(√), 3、(×), 4、(√), 5、(×),

6、(×), 7、(√), 8、(×), 9、(×), 10、(×)。

三、单选题(每小题2分,共20分)

1、。 2、 3、 4、 5、。

6、。 7、 8、 9、 10、。

四、问答题(每小题5分,共20分)

1、答:延时3ms是为了消除毛刺干扰造成的继电器误动,展宽12ms是为了保证继电器在动作时出口有一个连续而稳定的高电平输出。

2、答:因为当发生两相短路时,故障相方向元件中所加电压包含非故障相电压,其值较大,所以对于两相短路可消除死区;由于出口三相短路时,各相电压都很小(不存在非故障相),因此对于三相短路仍有死区。死区位于线路出口附近。

3、答:1LJ、2LJ中电流为30A,3LJ中电流为303A。

kU ;D kU I kZ。ZK=k Zzd=20%×10=2 。 4、答:CJJzdJ

五、综合题(共30分,1小题20分,2小题10分)

1、解:

(1)各段整定阻抗:

距离I段:

一次侧动作阻抗:ZI dz.1=Kk ZAB =0.85×85×0.4∠75°=28.9∠75°

二次侧整定阻抗:ZI z d.1.j= Z’ dz.1× (nTA/nTV)=28.9∠75°× [(400/5) / (110/0.1)]=2.102∠75° 距离II段:

一次侧动作阻抗:ZIIdz.1=Kk (ZAB + Kk ZBD)=0.85× (85×0.4+0.85×60×0.4)∠75°=46.24∠75° 二次侧整定阻抗:ZII z d.1.j = ZII dz.1× (nTA/nTV)=46.24∠75°×[(400/5) / (110/0.1)]=3.363∠75° 距离III段:

一次侧动作阻抗:ZIII dz.1=Uf.min1/cos(φlm-φf) KkKhKzqIf.max

=1100000 /cos(75°-30°)=153.06∠75° 1.2 1.1 1.4500