钻石9座项目地下室底板后浇带专项施工方案

钻石9座项目地下室底板后浇带专项施工方案

一. 工程概况

本工程为唐银盛业置业有限公司“钻石9座”项目,位于保税区 —61,总建筑面积:148866平方米,地下室面积:13000平方米,底板标高— 米,底板后浇带位于 轴 轴,全 长 米,宽800~1000.

二.编制依据

1.设计施工图纸

2.(现浇钢筋混凝土结构后浇带施工工法) ;(地下室底板后浇带施工工法wjgf_001_2002)

三.底板后浇带施工方法

1.垫层施工

按照施工图纸所示将后浇带位置定位放线,在后浇带内设置低于两侧底板垫层的排渣、排水通道及积水排污井(500*500*500),每10米设一个,排渣、排水通道须向集污井1%放坡。集污井采用砖模砌筑。见图(一)。

2.钢筋施工

后浇带部位的钢筋必须按照设计图纸要求施工,不得任意甩槎和割断。。

3.模板支护

按照后浇带设计宽度,在钢筋上定位放线,按照测量好的线绑扎10*10钢丝网,在钢丝网外侧支设窄小模板,并且连接紧密,再用 14钢筋横向,竖向作网格状焊接,并且在网格节点处焊接支撑两侧模板钢筋,待两侧底板砼浇筑完成后,侧模的拆除按按正常施工顺序拆除。 见图(二)。

4.混凝土浇筑

4.1.1混凝土配合比应按设计施工图及相关规范进行,经设计,建设,监理单位认可后方可施工。

4.1.2沉降后浇带应在主体结构施工完2个月后进行浇筑,砼等级高于底板砼一个等级,并且掺入微膨胀剂(水泥含量12%)。

4.1.3将后浇带内杂物,积水清理干净,钢筋做好除锈,除污染工作,并进行洒水保证其充分湿润。

4.1.4浇筑混凝土时,振捣严密,防止漏振,避免过振,采用分层施工,保证混凝土的质量。