蓄电池离线式全容量测试步骤

蓄电池离线式全容量测试步骤

测试准备须知

一、蓄电池全容量测试终止条件:

放电时间到达3小时或单体电压达到1.8V。

二、测试用仪表工具

⑴容量测试仪一套

⑵万用表、钳形表、点温仪各一只

⑶扳手、螺丝刀绝缘工具一套

⑷手提电脑一台

三、测试前准备

⑴提前一天确认需要测试的电池组

⑵通过IMEP系统进行信息发布,需要通过中心主任审核

⑶测试前预知监控中心进行告警屏蔽,测试过程告警关注

离线测试操作步骤:

①离线测试蓄电池组:断开测试蓄电池组的正负极(先拆负极再拆正极),并

将拆下的线缆头进行绝缘处理

②连接容量测试仪:连接容量测试仪端电缆,再连接电池端电缆(先正后负)

及单体电池检测线至测试蓄电池组

③容量测试仪开机:闭合测试仪电流检测开关及电源开关,测试仪开机

④容量测试仪校准

使用IDCE-4830CT主机接收信号可进行电压及电流校准

电压、电流校准方法:调整测试仪系统设置内年份日期(2099年12月,日期不做要求),跳出校准项,点击校准进行电流和电压校准,电压校准方式为使用万用表测量实际电压,调整显示电压与实际电压一致(压差小于20mv为正常);电流校准方式为使用钳形表测量实际电流,调整显示电流与实际电流一致(差值小于2A为正常)

⑤容量测试仪放电参数设置:

1000AH电池组,离线测试,IDCE-4830CT

小时率:3