输水管道压力试验方案
供水管道试压方案
泽国自来水干管工程压力试验方案
一、概况
泽国大道供水干管工程管线全长3150M,起点为泽国加压泵站,终点为泽国大道与文昌路路口。整个管道为球墨铸铁管及1020mm×14mm钢管敷设。试压采用注水法全段试压,工作压力为0.4Mpa,试验压力为0.6Mpa。
二、编制依据
1、施工图设计及给排水管道工程施工及验收规范;
2、施工现场实际情况:
(1)水源分布;
(2)钢管三通及阀门分布情况
三、试验方案
试压将以全段的形式进行试压,其原则为: ①打压段落内有排气阀门;②能协调到水源。试压的管道为加压泵站至文昌路与泽国大道交接处J27节点,全段总长3150米,试压水源考虑协调自来水公司原有的供水管道内抽取。进水口考虑在钢管上开孔,设置在J17接点的钢管处,在钢管处开1个Ф45mm进水孔。
四、管道水压试验前准备工作
1、试压段两端进行封堵:加压泵站处管内用盲板封堵加固,用于试压用堵头;文昌路与泽国大道交接处J27节点以闸阀做堵板。试压前将沿线所有的三通及阀门关闭。、水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等及其他附属构筑物的外观进行认真的检查。