风管安装技术交底
镀锌铁皮风管安装技术交底
技 术 交 底 记 录 C2表 C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 风管及部件安装
编
号
002
交底日期 分项工程名称
2009 年
11 月 20 日
通风空调
一、施工准备 1、 材料要求 (1) 镀锌钢板厚度符合设计图纸、验收规范及相关标准的要求。 (2) 风管成品应达到风管加工的质量要求。 (3) 辅材:型钢、螺栓、螺母、垫圈、垫料、螺钉、铆钉、焊条、膨胀螺栓等,均应符合其产品质量 要求。 2、 机具要求 (1) 机械:电锤、手电钻、电动砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊锯、倒链等。 (2) 工具:扳手、螺钉旋具、木槌、手锯、手剪、滑轮绳索等。 二、施工工艺 1、 施工工艺流程 安装准备→支、吊架制作→风管及部件安装→风管严密性检验 2、 施工要点 (1) 、支架、吊架制作及安装 1)支、吊架制作 ①、站内风管和水管的支、吊架的固定件、吊杆、横担、托架均为普通角钢,必须采用刷两遍防锈漆及两 遍银粉漆的防腐措施。所以材料符合其载荷额定值和应用参数的要求。 ②、风管支吊架按国标《03K132》规定制作,所有水平或垂直风管必须设置吊、支、托架,有保温层的应 设置于保温层外部,但不得损坏风管保温层。 ③、支吊架的下料采用机械加工,采用气焊切割口应进行打磨处理。不的采用电气焊开孔或扩孔。 ④、吊杆应平直,螺纹应完整、光洁。吊杆加长可采用以下方法拼接: a. 采用搭接双侧连续焊,搭接长度不小于吊杆直径的 6 倍; b. 采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺丝长度大于吊杆直径,并有防松动措施。 ⑤、风管支、吊架规格及连接件与结构顶板连接形式:
a 风管长边长≤1250mm 采用如图支架形式。采用 M10 膨胀螺栓。角钢规格为 L50*5,长度为 100mm。吊

你可能喜欢