_室内塑料排水管道安装技术交底

UPVC排水管技术交底

表 C1-3

技术交底记录

工程名称

交底部位

工程编号 交底内容:

日期

室内塑料排水管道安装 1 范围 本交底适用于本工程室内生活排水、雨水及排水地埋管道安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC) 。所用粘接剂应是 UPVC 专用胶,应与卫生洁具连接 相适宜,并有检测报告、产品合格证及说明书。 2.1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于 l%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3 其它材料:粘接剂、4*4 角钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.2 主要机具: 2.2.1 手电钻、冲击钻、手锯、刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠 墨斗等。 2.3 作业条件: 2.3.1 埋设管道,应措好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2.3.2 暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的 排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,一层安装 高度超过 3.5m 应搭好架子。 2.3.3 室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修 抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备 → 预制加工 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 → 卡件固定 →

封口堵洞

闭水试验

通水试验

3.2 预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根 据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出 15° 角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的 3/4 深度。试插合格后,用棉 布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先 涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀, 约 30s 至 1min 即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方 向。 3.3 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管,雨水管需要提前 按屋面标高 14.4 米处固定好雨水斗。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯 实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工