微机母线保护及其整定计算

本文阐述了WMH-800、WMZ-41、BP-2B以及RCS-915等几种微机母线保护各自采用的原理和解决抗CT饱和等问题的不同方法,并总结了母线差动保护的整定计算方法。
  关键词:微机母差;抗饱和;整定

MICROPROCESSOR-BASED BUS PROTECTION AND ITS SETTING

(Power Dispatch Center of Guangdong Province,Guangzhou,510600,China)

Zhu Xiaohua

  Abstract: This paper describes the theory and techniques contending with saturation adopted by several kinds of microprocessor-based bus protection such as WMZ-41、WMH-800、BP-2B and RCS-915, then discusses the setting method of bus protection.
  Keywords: Microprocessor-based bus protection contend with Saturation Setting

  在计算机技术高速发展的今天,微机继电保护装置在使用中由于有原理先进,可靠性高,操作简单,维护管理方便等优势,广东省220KV以上电网继电保护装置中的线路保护已基本实现微机化,元件保护也正在向全面微机化过渡。如今广东省变电站和电厂共有220KV母线保护约170多套,其中各种型号的微机母线保护约有90多套。

一 母线保护的作用
  母线故障如未装设专用的母线保护,需靠相邻元件的保护作为后备,将延长故障切除时间,并且往往要扩大停电范围,甚至酿成系统性大面积停电。由于母线保护涉及开关较多,误动作后果特别严重,所以要求它比其他保护具有更高的安全性。在《继电保护和安全自动装置技术规程》中规定高压电网母线保护的装设应遵循以下原则:
  对220~500KV母线,应装设能快速有选择地切除故障的母线保护。对一个半断路器接线,每组母线宜装设两套母线保护。

二 母线差动保护的原理
  母线差动保护的动作原理建立在基尔霍夫电流定律的基础上。把母线视为一个节点,在正常运行和外部故障时流入母线电流之和为零,而内部短路时为总短路电流。假设母线上各引出线电流互感器的变比相同,二次侧同极性端连接在一起,按照图一接线则在正常及外部短路时继电器中电流为零。
  实际上由于电流互感器有误差,在外部短路时继电器中有不平衡电流出现,差动保护的启动电流必须躲开最


大的不平衡电流才能保证选择性。

三 微机母差要解决的几个问题
1 区外故障电流互感器饱和的问题
  在外部短路情况下,该母线的引出线路中,故障线路电流是所有非故障线路电流之和。如图一,故障线路电流很大,其电流互感器饱和,二次侧电流很小。此时差动保护的不平衡电流很大。差动保护在此