楼宇对讲的维修方法
楼宇对讲的维修
1、楼宇对讲系统维修准备工作:
修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;
B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
这两个前题条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
2、 维护检修工具:
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;
3、楼宇对讲的常规问题表现:
不、听不见、无图像、不能通话、不能密码、不能刷卡
4、检修故障的顺序:
先看电,再看线,最后测试其它功能!
5、 检修注意事项:
所有接拆线操作,必须断电!
6、楼宇对讲主机的维修(主机即是门口机,此处简称):
一、不:
1、除钥匙外的任何方法都不能:先请检测线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过线(有,说明主机及线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机端测试,如此时有,则线故障,没有说明主机故障);
1.1、整个单元住户不能,但可以密码或刷卡:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);
二、听不见:
任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
三、不能说:
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接
好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
四、无视频:
任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像
你可能喜欢
- 水电安装技术交底
- 工程表格大全
- CAD入门
- Excel表格的35招必学秘技
- 对讲机维修
- 门禁系统方案
- 弱电方案模板
- 水电安装质量技术交底31页
- a水电安装工程安全技术交底1页
- 水电安装工程技术交底资料1页
- 水电安装工程技术交底资料1页
- 水电安装工程安全技术交底1页
- 水电安装工安全技术交底3页
- 路桥工程试验表格大全2页
- 铁路工程报监表格大全(浏览格式显示不全,此版本EXCEL表格,其他报监表在选项卡里)2页
- 装饰工程施工组织设计表格大全4页
- 工程表格大全28页
- 路桥工程试验表格大全2页
- 各种弱电工程表格大全23页
- CAD入门及提高(15个命令走天下)4页
- CAD入门练习图集23页
- CAD入门教程Autocad编编辑三维模型210页
- CAD教程(入门)3页
- CAD初级入门讲义34页
- 2005CAD 绘图入门19页
- Excel表格的35招必学秘技10页
- Excel表格的35招必学秘技11页
- Excel表格的35招必学秘技Excel表格的35招必学秘技20页
- Excel表格的35招必学秘技Excel表格的35招必学秘技13页
- Excel表格的35招必学秘技17页
- Excel表格的35招必学秘技成高手19页
- 对讲机维修案例7页
- 对讲机维修表1页
- 对讲机检测维修技术实践29页
- 对讲机维修工是怎样炼成的1页
- tk-308对讲机维修3页
- 常见对讲机故障维修实例6页
- CSS对讲门禁系统方案20页
- 数码人巨型网络门禁系统解决方案2页
- 智能门禁可视对讲系统方案14页
- EPASS电梯门禁管理系统设计方案10页
- SHOONIS区级规模联网视频门禁系统方案4页
- 手把手教你如何编写好一个门禁系统方案2页
- 弱电方案模板54页
- 弱电维保方案模板10页
- 弱电系统方案设计模板28页
- 弱电施工方案模板179页
- 弱电智能化方案设计模板---小区34页
- 弱电智能化设计方案-模板91页