消防工程竣工交接资料
消防交接资料
消防设施的验收:包括烟感、温感、喷淋头、消火栓、应急灯、警钟玻璃按钮、防火门、消防管道、控制主机、联动柜、煤气管道、切断阀以及接合器、水龙带、等相关设备的说明书、图纸、合格证。
本文就高层建筑消防设施中的消火栓给水系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、消防通讯系统、消防电梯、消防电源等验收常见问题和维护保养的现状及存在的问题进行剖析,提出如何进行验收和如何对建筑消防设施的维护保养加强管理,对建筑消防设施的管理及监督部门具有现实的指导意义。
关键词:高层建筑 消防设施 验收 维护保养
高层建筑消防设施验收常见问题。
(一)消火栓给水系统:
1、消防水池:有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。
2、消防水泵:流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。
3、增压设施:增压泵的流量偏大。
4、水泵接合器:与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。
5、减压装置:消火栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置、减压孔板孔径偏小。
6、消防水箱:屋顶合用水箱无直通消防管网水管、无消防水专用措施、出水管上未设单向阀。
7、消火栓:阀门关闭不严,有渗水现象;冬季地上室外消火栓冻裂;室外地上消火栓开启时剧裂震动;室内消火栓口处的静水压力超过80mH2,没有采用分区给水系统;室内消火栓口方向与墙平行(另外,目前新上市的消火栓口可旋转的消防栓质量有一部分不过关,用过一段时间消火栓口锈使,影响使用);屋