采暖热负荷计算书

采暖热负荷计算书

工程名称 室外风速 墙高: 墙K: 房间开间

基督

室内温度: 18 室外温度: -22 窗高: 窗K:

3.1 3.3 0.68 7

Q2采用换气次数法,Q2及Q3计算公式见设计依据 基本耗热量 : Q`=K*F*T* α 温 修正后耗热量 :Q"=(1+ β ch+ β f+ β li+ β m)*Q` 差

1.8 门高: 3.3 2.6

围护结构耗热 : Q1=(1+ β fg)*(1+ β j)*Q" 房间热负荷: Q=Q1+Q2+Q3

T=

t

房间进深: 4.8

房间供暖热负荷计算 间 歇 窗 修正后 房高 修 风 两面 墙 耗热量 力 外墙 修正 正 面 βf βli 积 Q" βfg βj 比 W 9 10 11 12 13 14 15 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 -0.23 0 0 0 0 0 0 -0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.13 0 0 0 577 0 0 -0.13 0 0 403 0 0 -0.13 0 0 0 337 0 0 -0.13 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 耗热量修正

t 冷 外门 房间 风 冷风 热负 渗 侵入 荷 透 耗热 Q 耗 量Q3 W 17 W 18 W 19

围护结构 温差 基本 房间 温差 修正 耗热 名称 传热 围护 朝向 及编 名称及 结构 面积F 系数 T 系数 量Q` βch 方向 α 号 K 长度

围护 结构 耗热 Q1 W 16

2 北外窗 北外墙 南外窗 南外墙 东外窗 东外墙 西外窗 西外墙 东南窗 厕所 东南墙 西南窗 西南墙 地面 屋顶 外门

1

m 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 7.12 2.1 5.17 33.6 33.6 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 6.48 17 3.78 13.3 33.6 33.6 0

5 2.6 0.7 2.6 0.7 2.6 0.7 2.6 2.1 2.6 0.7 2.6 0.7 0 0 2.6

6 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W 8 0 0 0 0 0 0 0 0 664 463 387 361 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 577.3 402.7 336.8 314.3 0 0 0 1631 1304 0 2935

围护结构耗热量Q1合计 围护结构耗热量 合计

Q2=0.28*Cp*ρw*(tn( Q3=Q`*β kq

Cp= 1 基数= 0.65

ρw= N=

1 3

k= 0.75 常开启 1.5

不常开

1631 V= 110.9 ### 1 βkq= 2

0