防排烟系统联合试运行记录1

防排烟系统联合试运行记录 工程名称:长葛市人民医院综合病房楼空调设备购置及安装 施工单位 试运行项目 风道类别 电源型式 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 镀锌钢板 380V 3

编号 2 小时 全楼

安阳建工(集团)有限责任公司

试运行时间 试运行楼层

防火(风)阀 类 别 风量(m /h)

70℃、280℃排烟阀

风口尺寸 800*630 1000*800 1000*1000 1250*500 1600*500 1000*400 800*400 1000*500 1000*500 500*400 800*400 500*400 500*400

设计风量(Q 设 ) 24390 23000 30894 23000 32000 11400 14302 32000 13284 3889 14302 7981 3078

实际风量(Q 实 ) 14055 13308 14402 23100 32200 40300 14400 3289 13789 4100 15670 11000 3768

相对差

风压(Pa) 710 680 690 710 836 570 680 836 589 680 680 508 448

试运行结果:符合设计要求

监理(建设)单位:

施工单位: 安装项目技术负责人:

专业监理工程师: (建设单位(项目)负责人):

施工员: 质检员: 年 月 日 年 月 日

防排烟系统联合试运行记录1