001-表C6-90 防排烟系统联合试运行记录
防排烟系统联合试运行记录 表 C6-90 工程名称 试运行项目 风道类别 试验风 口位置 1 2 3 4 5 风口尺寸 (mm) 500×500 400×320 630×500 320×250 250×250 排烟系统 金属风管 风速 (m/s) 2 2.5 1.5 3 3.5
资料编号
08-02-C6-xxx
试运行时间 系统编号或位置 风机类别型号 风量(m3/h) 设计风量 (Q设) 1600 1200 1800 1000 800 实际风量 (Q实) 1700 1152 1701 950 788
2010年x月x日 -1~3层 排烟双速风机 相对差 δ=(Q实-Q设)/Q 0.0625 -0.04 -0.055 -0.05 -0.015
风压(Pa)
450 350 300 400 400
系统设计风 (m3/h) 结论:
6400
系统实际风量 (m3/h)
6291
相对差δ
-1.5%
通过以上检测记录及数据符合设计及规范要求。检测结果为合格。