防排烟系统联合试运行记录1

防排烟系统联合试运行记录 工程名称:长葛市人民医院综合病房楼空调设备购置及安装 施工单位 试运行项目 风道类别 电源型式 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 风速 (m/s) 4.8 4.1 4.6 3.9 3.6 3.7 3.9 3.8 3.6 3.9 镀锌钢板 380V 3

编号 2 小时 全楼

安阳建工(集团)有限责任公司

试运行时间 试运行楼层

防火(风)阀 类 别 风量(m /h)

70℃、280℃排烟阀

风口尺寸 200*200 250*250 320*250 320*320 500*320 500*400 800*400 800*630 1000*400 1000*500

设计风量(Q 设 ) 600 600 1000 1200 1080 2270 3370 4435 5184 7981

实际风量(Q 实 ) 5400 4613 5175 4388 4050 4163 4388 4875 5198 8123

相对差

风压(Pa) 40 45 54 76 306 340 360 508 525 514

试运行结果:符合设计要求

监理(建设)单位:

施工单位: 安装项目技术负责人:

专业监理工程师: (建设单位(项目)负责人):

施工员: 质检员: 年 月 日 年 月 日

防排烟系统联合试运行记录1