建筑节能工程用主要材料的见证取样
附表A 附表A建筑节能工程用主要材料的见证取样 序号 1 2 3
取样机试验名称 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 (EPS板) 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS板) 硬质泡沫聚氨酯
4
外墙胶粉聚苯颗粒 保温浆料(JG158-2004)
5 6 7 8 9 10 11
防火隔离带 胶粘剂 抹面砂浆 抗裂砂浆 界面砂浆 耐碱玻纤网格布 弹性底涂
代表批量及抽样频数 同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场,每5000㎡为一批,不足 5000㎡的按一批计。 同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场,每5000㎡为一批,不足 5000㎡的按一批计。 同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场,每5000㎡为一批,不足 5000㎡的按一批计。 1、粉状材料:以同种产品,同一级别,同一规格产品20t为一批,不足 一批的按一批计。从每批任抽10袋,从每袋中分别取样不少于500克,混 合均匀,按四分法缩取,算比实验所需量大15倍的试件为检验样。 2、液态剂的材料:以同种产品,同一级别,同一规格产品10t为一批, 不足一批的按一批计。取样方法按GB-3186《涂料产品的取样》的规格 进行。 同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场,复验1组 同一生产时间、同一配料工艺条件下制得的产品为一批,粉状产品每20t 为一批;液态产品每10t为一批 同一生产时间、同一配料工艺条件下制得的产品为一批,粉状产品每20t 为一批;液态产品每10t为一批 同种产品,同一级别,同一规格,粉状材料20t,液体材料10t为一批 同种产品,同一级别,同一规格,粉状材料20t,液体材料10t为一批 同一规格、同一生产工艺、稳定连续生产的材料每5000㎡为一批,不足 5000㎡的按一批计。每批随机抽取5个包装单位,每个包装单位随机抽取 1平方米作为检验样。 同种产品,同一级别,同一规格,10t为一个检验批,不足10t按一批计。
复验项目 导热系数、表观密度、压缩强度、抗压强度、 燃烧性能 导热系数、表观密度、压缩强度、抗压强度、 燃烧性能 导热系数、表观密度、压缩强度、燃烧性能 1、胶粉料:初凝结时间,终凝结时间 2、聚苯颗粒:堆积密度; 3、胶粉聚苯颗粒保温浆料:湿表观密度、 干表观密度、导热系数、抗压强度、燃烧 性能、28天软化系数、水蒸气透过系数 导热系数、表观密度、压缩强度 拉伸粘接强度(与水泥砂浆及保温板)、 可操作时间 拉伸粘接强度、柔韧性、可操作时间 可操作时间、拉伸粘接强度、浸水拉伸粘接、 强度压折比 压剪粘接强度 单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力 (经、纬向)、耐碱拉伸强力保留率 (经、纬向)、断裂应力(经、纬向)。 容器中状态、施工性、干燥时间、
断裂 伸长率 容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、 打磨性、耐水性96h、耐碱性48h、粘接强 度、柔韧性、低温贮存稳定性。 平涂用涂料抗裂性、连续性复层建筑涂料 抗裂性、浮雕类非连续性复层建筑涂料抗 裂性 焊点抗拉力、镀锌层质量 每个锚栓抗拉承载力、单个锚栓对系统传 热增加值。
12
柔性水腻子
同种产品,同一级别,同一规格,10t为一个检验批,不足10t按一批计。
13 14 15
外墙饰面涂料 热镀锌电焊网 锚栓
同种产品,同一级别,同一规格,10t为一个检验批,不足10t按一批计。 同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场,每4000㎡为一批,不足 4000㎡的按一批计 同一生产厂家的同一规格、同尺寸和同成分、同一批次的产品每1万个为 一批。

你可能喜欢
- 建筑节能检测项目
- 建筑节能工程施工质量验收规程
- 建筑材料见证取样规范
- 隐蔽工程验收记录表
- 自动计算
- 平行检验记录
- 建设工程检测见证取样员手册
- 重庆见证取样
- 建筑节能材料检测项目及收费标准1页
- 建筑节能检测项目收费标准11页
- 建筑节能检测项目4页
- 建筑节能材料检测项目、取样方法、取样批量_secret5页
- 建筑节能施工质量实体抽查、检测项目表2页
- 建筑节能检测项目及检测要求一4页
- 民用建筑节能工程施工质量验收规程97页
- 上海市地方标准《建筑节能工程施工质量验收规程》强制5页
- DGJ32/J_19-2007_建筑节能工程施工质量验收规程27页
- DGJ32J 19-2006民用建筑节能工程施工质量验收规程27页
- 居住建筑节能工程施工质量验收规程DBJ13-83-200620页
- 建筑节能工程施工质量验收规程(培训)134页
- 建筑材料见证取样规范19页
- 华都建筑材料见证取样规范12页
- 建筑材料见证取样和送检存在的不规范现象及防治对策5页
- 建筑内部装修防火施工及验收规范及建筑内部装修材料见证取样、阻燃制品24页
- 建筑内部装修防火施工及验收规范及建筑内部装修材料见证取样、阻燃制品24页
- 建筑材料见证取样规范6页
- 宁波某办公楼装饰装修隐蔽工程验收记录表(全套范例)[1]10页
- 表C031 钢筋工程隐蔽验收记录1页
- 表C030隐蔽工程验收记录1页
- 其它检验项目的检测报告及隐蔽工程项目检查验收记录汇总表2页
- 隐蔽工程检查验收记录表2页
- 14-02.隐蔽工程验收记录表 28页
- 5盖梁混凝土施工(桥梁工程平行检验记录)1页
- 4混凝土原材料配合比及施工(桥梁工程平行检验记录)1页
- 3钢筋加工及安装(桥梁工程平行检验记录)1页
- 2模板制作及安装(桥梁工程平行检验记录)2页
- 1灌注桩(桥梁工程平行检验记录)1页
- 表2.4、砖(砌块)平行检验记录2页