S9-M 变压器参数
S9-M变压器概况参数 额定 容量 产品型号 (kVA) S9-30/10 S9-50/10 S9-63/10 S9-80/10 30 50 63 80 6 6.3 6.6 10±5% /0.4 10.5 11 电压组合
kV/kV
连接组 标号
短路 阻抗
ud (%) 4 4 4 4
空载 损耗(W) 重量(kg) 电流 I0 空载 负载 (%) 器身 油重 总重 吊重 p0 pk 130 600 2.1 180 70 285 170 870 2 245 80 375 200 1040 1.9 275 90 430 250 1250 1.8 320 100 490
外形尺寸 长×宽×高 (mm) 1000×730×1138 1045×745×1163 1070×756×1193 1080×771×1253
轨距E
年损耗电量(kW.h)
(mm) 400 400 400 400
空载 1691 2365 2801 3451
负载 2304 3424 4134 5024
合计 3995 5789 6935 8475
S9-100/10 100 4 290 1500 1.6 375 110 560 1090×824×1283 400 3942 6080 10022 S9-125/10 125 4 340 1800 1.5 430 125 650 1135×843×1308 550 4621 7360 11981 Yyn0 S9-160/10 160 4 400 2200 1.4 495 140 760 1245×853×1368 550 5466 9088 14554 S9-200/10 200 4 480 2600 1.3 570 165 875 1290×878×1398 550 6482 10880 17362 S9-250/10 250 4 560 3050 1.2 675 190 1035 1320×943×1433 550 7534 12960 20494 S9-315/10 315 4 670 3650 1.1 800 220 1335×1058×1488 550 8905 15712 24617 S9-400/10 400 4 800 4300 1 960 275 1465 1545×1120×1568 660 10512 18880 29392 S9-500/10 500 4 960 5150 1 1120 305 1715 1600×1285×1594 660 12790 22880 35670 S9-630/10 630 4.5 1200 6200 0.9 1395 485 2270 1905×1320×1832 820 15479 28912 44391 S9-800/10 800 4.5 1400 7500 0.8 1670 551 2665 1975×1395×1902 820 17870 35520 53390 S9-1000/10 1000 4.5 1700 10300 0.7 1820 615 3005 2000×1540×1927 820 21024 47360 68384 S9-1250/10 1250 4.5 1950 12000 0.6 2200 700 3545 2065×1560×1999 820 23652 56400 80052 S9-1600/10 1600 4.5 2400 14500 0.6 2650 865 4370 2140×2010×2049 820 29434 69440 98874 年变损电量E=(p0+I0%×Sn/100×K)×t+(pk+ud%×Sn/100×K)×(Sj/Sn)2×τ 铁心损耗E0=(p0+I0%×Sn/100×K)×t,k取0.1,t为变压器年受电时间,取8760h。 负载损耗Ek=(pk+ud%×Sn/100×K)×(Sj/Sn)2×τ Sj为变压器的计算负载,一般取变压器额定容量的80%,τ为变压器最大负荷年利用小时数,可以通过查表求得,计算时一般取4000h~

S9-M变压器概况参数