基于IEC标准的微机保护器在电力系统的应用技术及问题

供配电
狉犇犻狊狋狉犻犫狌狋犻狅狀

|犘狅狑犲
基于IEC标准的微机保护器在电力系统的
应用技术及问题
微机保护器作为电力系统配电综合保护和控制单元,用于中压、低压电网设备保护,工作性能十分稳定,其IEC标准过电流保护特性在6kV系统中应用广泛。利用微机保护特性分析,对在实际化工厂配电系统中的反时限过电流保护使用方法及一些注意问题进行了解析。
马少兵/新疆独山子石化公司乙烯电气车间
精度、返回系数Kf、可靠系数Kk及接线系数Kj>应躲过正常x等因素。保护定值I负荷满载后再行起动最大一台设备时出现的最大负荷,动作时间t(I>)根据上下
级配合整定。
2保护设定问题及IEC反时限过电流的配置
对于反时限过电流保护特性,更适用
化工厂配电系统目前使用的一些
ABBSPAC系列、MICOMP系列和SEL系列微机继电器,大多综合了电
/流、电压、同期、功率元件和IO信号等的可编程序逻辑等功能,作为末级电力保护配置时,化工厂配电变压器、电源进线保护等通常会遇到选择保护特性问题,如过电流保护特性是定时限或是反时限、短路保护选取等,需要了解相关微机保护装置保护特性和功能。
于自起动设备数量多、冲击负荷大的情况。如果实际保护定值I>使用定时限保护特性,则选取的I>数值可能较变压器额定电流I3倍的变压器~eB大很多,甚至达到2
额定电流IeB,过电流保护将不起作用。而采用反时限过电流,选取较小反时限起动值
I>,如果略大于变压器额定值,综合平衡冲击负荷、短路电流和系统要求,配置动作,可以较好弥补定时限过时间倍率t(I>)
电流的一些不足。在化工厂实际运用中,可以考虑以下配置思路:
()过电流起动值I>设置:考虑保1
护器、TA误差因素,设置不小于变压器额定电流IIeB即可,即I>≥eB。具体数值Idzj可按下式计算
微机保护器过电流保护特性
马少兵/高级工程师
化工厂配电用微机保护器一般通过电流互感器、电压互感器连续采样三相电流、零序电流和电压运行参数,当检测到异常故障时,保护元件立即起动,反应于信号报警或使断路器跳闸。化工
关键词/Kewordsy
电力系统·
继电器·保护·控制·
厂配电变压器保护经采用微机保护继电器PR:SPAJ140改造后,6kV过电流保护特性选择一般有定时限过电流和反时限过电流两种方式。
1定时限过电流特点
作为变压器的一种后备保护,定时限过电流保护多适用于变压器所带负荷自起动容量比重较小的场合,设定过电流保护值时只需考虑配电变压器采样电流互感器10%误差、继电器5%~10%
IeB
()1IKjdzxj=Kk
KfnLH式中,nA电流比;ILH为TeB为变压器额定电流;Kjx为接线系数;Kk为可靠系数,取1包含TA1~12(10%误差;另变压;器负载率大时,可靠系数值应选大些)微机保Kf为返回系数,取090~095(。护器返回系数一般都标定在096左右)()过电流曲线、倍率设置:①在采2
样得到保护装置安装处的母线短路电流时,其反时限过电流保护动作时间t(s)不
200928卷第2期


