三菱FX系列PLC与变频器通讯应用实例(RS485)

三菱FX系列PLC与变频器通讯应用实例(RS485)

① 三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD

② 三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列

两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。 A500、F500、F700系列变频器PU

三菱FX系列PLC与变频器通讯应用实例(RS485)

端口:

E500 、 S500 系列变频器 PU 端口:

三菱FX系列PLC与变频器通讯应用实例(RS485)

一.三菱变频器的设置

PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。

注:每次参数初始化设定完以后,需要复位变频器。如果改变与通讯相关的参数后,变频器没有复位,通讯将不能进行。

参数号 名称 设定值 说明

Pr.117 站号 0 设定变频器站号为0

Pr.118 通讯速率 96 设定波特率为9600bps

Pr.119 停止位长/数据位长 11 设定停止位2位,数据位7位

Pr.120 奇偶校验有/无 2 设定为偶校验

Pr.121 通讯再试次数 9999 即使发生通讯错误,变频器也不停止

Pr.122 通讯校验时间间隔 9999 通讯校验终止

Pr.123 等待时间设定 9999 用通讯数据设定

Pr.124 CR,LF有/无选择 0 选择无CR,LF

对于122号参数一定要设成9999,否则当通讯结束以后且通讯校验互锁时间到时变频器会产生报警并且停止(E.PUE)。

对于79号参数要设成1,即PU操作模式。

注:以上的参数设置适用于A500、E500、F500、F700系列变频器。

当在F500、F700系列变频器上要设定上述通讯参数,首先要将Pr.160设成0。

对于S500系列变频器(带R)的相关参数设置如下:

参数号 名称 设定值 说明

n1 站号 0 设定变频器站号为0