第五章 电 气 篇

1. 设计依据 1.1 建筑概述

本工程位于广州白云机场南工作区铂尔曼大酒店东翼位置。总建筑面积19747m2,其中建筑基底面积3696m2、地下室面积6960m2。建筑主体高度37m。建筑耐火等级为一级,结构类型为框架混凝土。人防工程为丙级,平战结合。 1.2设计执行的主要法规和采用的主要标准

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009); 《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94); 《低压配电设计规范》(GB50054-95); 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011); 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010);

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB500343—2004); 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004); 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) (2005年版); 《旅馆建筑设计规范》(JGJ62-90) ;

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97); 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008); 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98); 《综合布线系统工程设计规范》(GB50312-2007); 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006); 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007; 1.3 建筑、结构、给排水及暖通等相关专业提供的资料; 1.4 当地有关职能部门认定的设计资料及审批文件; 1.5 建设单位提供的设计任务书及设计要求。

广州白云机场旅客过夜用房东翼扩建工程初步设计

2. 设计范围

本工程设计包括红线内的以下电气系统:10/0.4kV变配电系统、 设备配电系统、照明系统、防雷接地系统,以及火灾自动报警系统。 3. 10/0.4kV配电系统 3.1 负荷等级及各级别负荷计算

本建筑属一类高层建筑,消防设备用电、应急照明及疏散指示照明用电、计算机网络/建筑设备控制间用电、机械停车设备、大宴会厅照明、厨房照明、客梯用电、门厅照明、生活水泵、潜污泵及大宴会厅电声等用电为一级负荷, 其余用电按二、三级负荷考虑。

用电负荷计算详见附表1~3,各级别负荷统计如下: 一级负荷: 796 kW; 二级负荷: 755 kW; 三级负荷: 885 kW;

上述负荷统计时,对室外空调主机、风机、水泵、电梯等动力设备,按其设备安装容量进行;对照明用电负荷按单位容量法进行。

各场所用电指标:客房及宴会厅按70w/㎡(未含空调用电);设备房用电按15w/㎡;地下室照明按5W/㎡计算。 3.2 供电电源及电压等级

本工程负荷供电等级为一级。

本工程采用两路10kV市电电源供电。电源的引接由建设单位向当地供电部门联系提供。10kV电缆引至设于负一层的高压配电房内,作为正常工作电源。 3.3 自备电源

本工程选用一台柴油发电机组,功率为500KW(备用功率),作为备用电源。

当市电停电或两台变压器同时故障时,发电机延时5~10S自动启动,且在30秒内达到额定转速、电压、频率后,投入额定负载运行。当市电恢复供电后10分钟,可自动/手动转换恢复市电供电,柴油发电机组经冷却延时后,自动停止运转。为确保发电机不会误并入市电电网,发电机与市电之间设机械及电气联锁。 3.4 高、低压供配电系统接线型式及运行方式 3.4.1 高压供电系统:

两路10kV电源采用单母线接线方式,正常时两路电源一用一备,当正常工作电源事故停电