万豪酒店机电设计标准—电气

万豪酒店机电设计标准—电气

pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。
万豪国际酒店集团
电气- 15C
15 单元 – C
电气系统 (Julius)
设计标准 – 版权所有,万豪国际集团
2005 年 1 月版
15C - A
15C – 电气
万豪国际酒店集团
电气系统
目录
标题 …… 页
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. 总则 …… 1 基本的电气系统 …… 1 配电 …… 2 照明设计 …… 5 照明控制 …… 6 动力 …… 8 应急电源系统…… 8 消防报警系统 <14>…… 11 中央控制站 (消防指挥室)…… 12 其他电气项目 …… 12 表 15C-1 – 照明标准…… 13
单元编制
本单元是17个单元中的一部分。.
要求综合考虑各单元的相关内容. ? 参考符号 <XX> 是用以表示所参考的单元,有进一步的详细说明
万豪专有机密资料
本设计标准的内容属机密资料,并归万豪国际集团所有。未经万豪国际集 团授权同意,不得复制、泄露、发行和使用。
万豪国际集团版权所有, 不公开发行材料. 保留所有权利。
15C - B
2005 年 1 月版
设计标准- 版权所有, 万豪国际集团.
万豪国际酒店集团
电气系统 A. 总则
1.
电气 - 15C
2.
规范和标准: ? 本单元的内容仅为万豪标准中最基本的要 求而非针对某个特定项目提供完整的设计 方案。 ? 在当地的法律、规章、规范和本标准中以 最严格的要求为准。 ? 设计标准中如有矛盾由万豪工程设计部作 出最后决定。 消防 / 逃生:参见单元 <14>. 设计要求: ? 通则: 提供能在预算成本内实现安全度 最高和保养的要求最低高能效电气系统。 ? 参考文献: 参照当地政府最新颁发的规 范并参考美国国家电气规范(NEC),消防规 范( NFPA 72 和 NFPA 101), 并选用其 中最严格的作为设计依据。 ? 环境:系统设计和设备选择需要考虑酒店 的操作环境即: 快捷和便利的维修、高 度的可靠性。 ? 设备:设备安装须考虑尽量减少对结构和 室内装修影响。 ? 设计在室内的设备只能用在室内,不允许 用在室外。. ? 为室外环境设计和装配的设备只能在特殊 情况下使用并须经由万豪认可。 市电进户: ? 进线方式: 由电力公司的变压器低压端 引进,连接至设于主配电间的配电柜。 ? 配电容量:须遵照当地标准并按照本项目 要求计算配电


容量和主开关设备负荷。 ? 变压器: 要求使用干式变压器。如果使 用油浸式变压器, 该设备必须安置在酒店 大楼外面有防护设施的地方并且保证该变 压器不含多氯二苯基(PCB)和其他的有危 险性材料。
B. 基本的电气系统
1.
2.
设计标准 – 版权所有,万豪国际集团