焊接钢管暗敷设技术交底
技 术 交 底 记 录 表 C2-1 工 程 名 称 施工单位 交底提要 交底内容:
资料编号 交底日期 分项工程名称 2011-10-09 电线、电缆导管敷设
XXXXXXX 工程 Xxxxx 公司 主体结构内焊接钢管暗敷设施工方法
1.施工准备 1.1 施工材料 1.1.1 施工前检查焊接钢管、86 线盒、定制铁方盒型号是否齐全,数量是否满足近期施工进度要求。检查 焊接钢管内壁是否已刷防锈漆,86 线盒是否已填料封堵完毕、跨接接地线是否齐全,数量是否能满足本层段 施工需要。 1.1.2 自购锁紧螺母(根母) 、护口等辅材质量合格,外形完好无损。 1.1.3 其他材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、稀料等)无过期变质现象。 1.1.4 线盒内填充用锯末、胶带、泡沫板等储量满足近期施工进度要求。 1.2、主要机具 1.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、电焊机、气割工具等。 1.2.2 手锤、錾子、钢锯、半圆锉、圆锉、焊锤、老虎钳等。 1.2.3 铅笔、卷尺、水平尺、线坠、油刷、高凳、工具袋、透明塑料管等。 1.2.4 护目镜、安全带等劳动防护用具齐全。 1.3 作业条件 1.3.1 各层水平线和墙厚度线弹好,楼板底模支护完毕(或墙、柱钢筋绑扎完毕) 。 1.3.2 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施 工。 1.3.3 随大模板现浇混凝土墙配管,土建墙、柱钢筋绑扎完毕,建筑标高 1 米线放线完毕。
2、 操作工艺 2.1 焊接钢管暗敷设工艺流程: 预制加工 → 划定预留线盒位置 → 管路敷设 → 管路连接 → 管路固定 → 跨接地线 ↓ 检查、验收← 管口封堵
审核人 本表由施工单位填写。
交底人