35kV冷缩电缆终端与中间接头的制作要点分析

2 0 1 3年第 2期

江苏水利

3 5 k V冷缩电缆终端与中间接头的 制作要点分析 周伟冯杰张前进 (江苏省刘老涧闸站管理所,江苏宿迁 2 2 3 8 4 2 )

要:电缆终端头和电缆中间连接制作是电缆安装工程中的重要环节,对今后的电缆安全运行有重大影响。在

电缆附件安装过程中,除了要严格依据说明书的方法步骤操作外,根据实际的安装经验,分析几个值得注意的要

点,对同类型电缆附件制作有着一定的参考意义。 关键词:冷缩终端;中间连接;制作分析中图分类号: T M7 2 6 . 4 文献标识码: B 文章编号: 1 0 0 7— 7 8 3 9 ( 2 0 1 3 ) 0 2— 0 0 1 5— 0 2

1概述

在电缆附件安装过程中,除了要

( 7 )将主绝缘端头做成 4 5。倒角并打磨光滑。 ( 8 )电缆外半导电层的末端要做

电缆终端头和电缆中间连接制作是电缆安装工程中的重要环节,对 今后的电缆安全运行有重大影响。冷

严格依据说明书的方法步骤操作外, 笔者根据安装经验,认为有以下几个 要点值得注意: ( 1 )安装环境要好,温湿度、灰尘

成倒角,并用细砂纸打磨平滑。 ( 9 )用电缆清洁纸清洁电缆主绝

缩电缆终端头和冷缩电缆中间连接是利用弹性体材料 (常用的有硅橡胶和乙丙橡胶 )在工厂内注射硫化成 型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后

含量应符合要求,施工人员的手要保持清洁,安装电缆附件处的电缆也需保持清洁等。 ( 2 )要选用质量、信誉较好的附

缘时,要从电缆端部向根部擦拭,不 要来回擦拭。 ( 1 0 )安装电缆附件前,在电缆主

绝缘上一定要均匀涂抹硅脂膏,硅脂 膏可润滑界面,便于安装,同时能填充界面的气隙,消除电晕。 ( 1 1 )为了防止水汽沿接地线进

件。检查附件是否完好,包装内各材料数量是否和说明书一致,附件型号 是否和要安装的电缆配套,说明书和

的电缆末端或接头处,抽出内部支撑 的塑料螺旋条 (支撑物 ),压紧在电缆

绝缘上而构成电缆附件。因其是在常温下靠弹性回缩力而不是像热收缩

安装示意图是否对应。笔者在实践中 遇到过因附件质量不

好而导致耐压试验通不过的情况,有的小厂出品的

入电缆终端头,在外护层上先用防水带包 2层,将接地线夹在中间,外面 再包 2层防水带。 ( 1 2 )钢带接地线和线芯屏蔽接

■目困雷 电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷 缩电缆附件。

附件材料不足,质量不好。 ( 3 )根据电缆存放时间、存放环境等因素,为防止电缆端部受潮,安 装前应将电缆端部锯掉一段。 ( 4 )切除电缆内衬物时注意不要 切断电缆铜屏蔽层。

冷缩电缆附件具有体积小、操作 方便、迅速、无需专用工具、适用范围 广和产品规格少等优点。值得注意的

地线在电缆附件内不可有电气上的 连通,防止做试验时无法做铜屏蔽层电阻和测试导体电阻比。 ( 1 3 )在铜屏蔽带至外半导电层处绕 2层半导电带 (搭接外半导电层≤2 m m),防止铜屏蔽层松散。 3冷缩电缆终端头 ( 3 5 k V)

是,在安装到电缆上之前,预制式电缆附件的部件是没有张力的,而冷缩

电缆终端头则是处于高张力状态下, 因此,必须保证产品在贮存期内。冷

( 5 )剥除电缆外半导体时注意下 刀一定要轻,不要在电缆主绝缘处留下刀痕。

收缩式部件不应有明显的永久变形 或弹性应力松弛,否则安装在电缆上以后不能保证有足够的弹性压紧力, 从而无法保证良好的界面特性。 2安装过程注意要点

安装尺寸尤其是剥切铜屏蔽层、 外半导电层及安装冷缩终端,一定要严格按照说明书的要求进行施工。 如图 1所示,如果安装时,电缆的外半导电层和附件的应力锥安装

( 6 )剥除电缆外半导体后,电缆主绝缘一定要先用砂纸正面打磨,然

后用背面抛光,确保主绝缘无半导体 及杂物残留,也无尖端毛刺等。

作者简介:周

伟( 1 9 7 2一),男,本科,工程师,主要从事泵站工程管理与施工。

35kV冷缩电缆终端与中间接头的制作要点分析