DCS系统、岗位操作电脑操作规程

DCS系统、岗位操作电脑操作规程

DCS系统

1标识

1.1总供电示意图(包括UPS联络电源来源和去向)。

1.2 DCS系统内部供电电源、现场仪表电源等标识清晰显眼;

1.3卡件及端子板标识(包括所属控制站、机笼及对应位置);

1.4安全栅或继电器位置标识(包括对应现场仪表位号和电气控制节点名称);

1.5网络标识(包括交换机、光纤收发器及网线);

1.6现场操作站标识(包括电脑名、IP设置及电源)。

2 DCS室巡检

2.1室温及空气正压开启情况(室内温度控制在23℃±0.5);

2.2主控器状态及负荷(控制器负荷尽量控制在50%以下);

2.3卡件状态;

2.4 UPS电源工作状态及负荷;

2.5 24V电源工作状态及散热情况;

2.6安全栅、继电器、接线端子等的工作和散热情况;

2.7计算机状态;

2.8网络状态。

3 DCS系统日常管理

3.1 DCS的组态要求存放在组态盘的根目录下面,严禁放在C盘或者桌面等地方;

3.2 DCS系统的组态要求定期备份到备份盘,并放置至少3处;

3.3 对于工艺提出的需要修改连锁及连锁设定值,涉及到修改程序的,要求提供详细的连锁说明,并由分管生产的副总签字认可后择停车机会进行修改;

3.4 DCS系统程序下装一个月只允许集中下载一次,并且要制定详细的下装方案。特殊情况须强制下装,必须由分管生产的副总签字同意。

3.5 DCS维护人员在月底前将本月重点工作和所辖范围内的DCS运行情况、下月工作计划向DCS副部长汇报。

岗位操作电脑

1 DCS维护人员建立岗位操作电脑台账,包括计算机型号、生产厂家、使用工段、编号等内容。

2 DCS维护人员每周检查一次岗位操作电脑的运行状况(包括操作是否正常、硬盘空间、查看电脑报警及曲线等),并将检查情况记录在《设备检修记录本》上。

3岗位操作工只能用操作电脑做与本岗位相关的生产操作,禁止对计算机进行与生产无关的操作,包括:插移动存储设备、退出监视系统、玩游戏、打字、重启动电脑、