净水厂设计

净水厂设计

1.水量计算

最小服务水头28m(6层)

城市时变化系数kn=1.44 q=100~160

生活用水量 Q1=qnf=(100~160)x30x104x88%=4.224x104/24 m3/h=1760 m3/h

绿化浇撒道路 Q3=500m3/d=20.83m3/h

工业用水量 Q4=10000/24+4000/18 m3/h=416.67 m3/h+222.22 m3/h=638.89 m3/h 漏失量

Q5=(Q1+Q4+Q3)(10%~20%)=(1760+638.89+20.83)x(10%~20%)=241.972~483.944 m3/h

未预见水量 Q6=(8%~12%)(1760+636.89+20.83)=232.293~348.44 m3/h Qh=khQx1000/3600=1.44x(2903.664+348.44)/3.6=1300.8416 L/s 最高日用水量 Q=1300.8416x1.05=1365.88 L/s 取水构筑物:一级泵站按三班制均匀工作 QI=αQd/T=1.05x3252.104=3414.7092 m3/h

2.溶液池

溶液池W1=25.8x3414.71/417x10x2m3=10.563 m≈10.6 m 原水浊度600 mg/L

混凝剂max投加量a=25.8 mg/L(PAC)

单池尺寸:LxBxH=2.5x2.2x2=11 m有效容积2.5x2.2x2=11 m3.溶解池

3

3

3