5万立方米净水厂设计计算书

课程设计

第一章:设计原始资料

一、地理条件:地形平坦,稍向西倾斜,地势平均标高22m(河岸边建有防 洪大堤)。

二、水厂位置占地面积:水厂位置距离河岸200m,占地面积充分。 三、水文资料:河流年径流量3.76-14.82亿立方米,河流主流量靠近西岸。 取水点附近水位:五十年一遇洪水位:21.84m; 百年一遇洪水位:23.50m;河流平常水位:15.80m; 河底标高:10m。

四、气象资料及厂区地址条件:全年盛行风向:西北;全年雨量:平均63mm;冰冻最大深度1m。厂区地基:上层为中、轻砂质粘土,其下为粉细沙,再下为中砂。地基允许承载力:10-12t/m2。厂区地下水位埋深:3-4m。地震烈度位8度。

五、水质资料:浊度:年平均68NTU,最高达3000NTU;pH值:7.4-6.8;水温:4.5-21.5℃;色度:年平均为11-13度;臭味:土腥味;总硬度:123.35mg/L CaCO3;溶解氧:年平均10.81 mg/L;Fe:年平均0.435 mg/L,最大为0.68 mg/L;大肠菌群:最大723800个/mL,最小为24600个/ mL;细菌总数:最大2800个/ mL,最小140个/ mL。

六、水质、水量及其水压的要求:

设计水量:根据资料统计,目前在原地下水源继续供水的情况下,每天还需 5万立方米。

水质:满足现行生活饮用水水质标准。 水压:二级泵站扬程按50米考虑。

第二章:用水量的计算

设计给水工程首先耍确定设计水量,通常将设计用水量作为设计水量。设计用水量是根据设计年限内用水单位数、用水定额和用水变化情况所预测的用户日用水总量。设计用水量包括下列用水:综合生活用水量Q1,包括居民生活用水量和公共建筑及设施用水;工业用水量Q2;浇洒道路和绿地用水量Q3; 未预见水量及管网漏失量Q4。本设计为日供水量为50000 m/d,城镇水厂自用水量一般采用供水量的5%~10%,本设计取7%,,时变化系数Kh取1.5。 1、最高日用水量:

33

Qd q(1 7%) 50000 1.07m 53500m

3

2、最高时用水量:

式中Kh取1.5,即时变化系数。

Qh Qd

53500

m3

3

2229m