建筑设计防火规范
中华人民共和国国家标准
建筑设计防火规范
GBJ16—87(2001修订版)
第一章 总 则
第1.0.1条 为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,在城镇规划和建筑设计中贯彻“预防为主,防消结合”的方针,采限防火措施,防止和减少火灾危害,特制定本规范。
第1.0.2条 建筑防火设计,必须遵循国家的有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,正确处理生产和安全、重点和一般的关系,积极采用行之有效的先进防火技术,做到促进生产,保障安全,方便使用,经济合理。
第1.0.3条 本规范适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑:
一、九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑;
二、单层、多层和高层工业建筑;
三、地下民用建筑。
本规范不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他地下非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。
注:建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度。屋顶上的了望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内,建筑物的地下室、半地下室的顶板面高出室外地面不超过1.5m者,不计入层数内。
第1.0.4条 建筑防火设计,除执行本规范的规定外,并应符合国家现行的有关标准、规范的要求。
第二章 建筑物的耐火等级
第2.0.1条 建筑物的耐火等级分为四级,其构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表2.0.1的规定(本规范另有规定者除外)。
注:①以木柱承重且以非燃烧材料作为墙体的建筑物,其耐火等级应按四级确定。
②高层工业建筑的预制钢筋混凝土装配式结构,其节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应
做防火保护层,其耐火极限不应低于本表相应构件的规定。
③二级耐火等级的建筑物吊顶,如采用非燃烧体时,其耐火极限不限。
④在二级耐火等级的建筑中,面积不超过100m的房间隔墙,如执行本表的规定有困难时,可采 2
你可能喜欢
- 工业炉窑大气污染物排放标准
- 锅炉大气污染物排放标准
- 工业企业厂界噪声标准
- 工作场所有害因素职业接触限值
- 劳动安全
- 高层民用建筑设计防火规范
- 商业建筑设计防火规范
- 工业炉窑大气污染物排放标准15页
- 工业炉窑大气污染物排放标准 GB90789页
- 工业炉窑大气污染物排放标准65页
- 工业炉窑大气污染物排放标准7页
- 工业炉窑大气污染物排放标准报批稿new (3)14页
- 山东省工业炉窑大气污染物排放标准DB7页
- 锅炉大气污染物排放标准5页
- DB11_139-2007_锅炉大气污染物排放标准——北京标准11页
- 10中华人民共和国锅炉大气污染物排放标准6页
- 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》10页
- 锅炉大气污染物排放标准5页
- 锅炉大气污染物排放标准5页
- 工作场所有害因素职业接触限值24页
- 工作场所有害因素职业接触限值19页
- 工作场所有害因素职业接触限值49页
- GBZ2-2002 工作场所有害因素职业接触限值59页
- 工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2 -2007)39页
- 工作场所有害因素职业接触限值19页
- 劳动安全卫生管理规定o5页
- 搞好劳动生产安全,提高企业效益3页
- 劳动安全演讲稿7页
- 第十四章 劳动安全与工业卫生5页
- 劳动安全从我做起3页
- 劳动安全试题1页
- 高层民用建筑设计防火规范41页
- 《高层民用建筑设计防火规范》答疑手册35页
- 高层民用建筑设计防火规范-zl17页
- 高层民用建筑设计防火规范本文档22页
- 高层民用建筑设计防火规范20页
- 高层民用建筑设计防火规范25页