基础回填土施工方案 (1)

基础回填土施工方案

一、 概况

Xxx工程,总建筑面积5008.5㎡。四层框架结构。采用自然地基、独立基础。基底标高-2.400m。持力层为地质勘察报告中的3层粘土层,承载力210kpa,局部位置基础超深,采用c10毛石砼回填至基底标高。

本工程于2010年9月16日开工基础挖土,10月1日完成基础浇筑砼,10月8日完成外墙的基础墙砌筑,10月11日完成外墙外围基坑的回填土(回至室外自然地坪,满足搭设脚手架),10月6日在基础砼表面搭设二层结构的模板支撑(即一层搭支撑),11月10完成三层结构砼浇筑,外墙脚手架已搭设至四层,11月12日开始拆除一层的模板支撑,计划11月15日开始砌筑室内基础墙,并回填土至-0.200标高,总回填高度

2.20m。

二、施工原因:

根据本工程的施工组织设计,应是先完成基础分部,再施工主体分部工程,但建设单位将±0.000标高由原设计的21.080m提高到21. 680m,原设计基底标高由-1.800m变更为-2.400m,因此室内填土增加600厚,基坑回填土达到2.30m。如果基础完成及时回填土,再施工主体结构,那么二层结构的模板支撑搭设在回填土上,荷载上去后会造成回填土下沉,整个支撑系统因此失稳甚至倒塌,严重影响二层结构的质量和安全。针对现场情况,我公司与建设单位、监理单位等技术人员商讨决定调整施工方案。 调整后的施工方案为:在基础完成砼浇筑后,砌筑外墙部位的基础墙至室外自然地坪标高(-1.000m),满足室外基坑的回填土完成,搭设外脚手架,保证主体施工的安全防护。二层结构的模板支撑系统搭设在基础砼结构和原基底原土上,保证支撑系统的稳固,主体完成三层结构砼浇筑后,二层结构砼强度也同时达到规范要求的拆模强度时,拆除一层的支撑系统,然后进行室内部位的基础墙砌筑,基坑回填土。

调整后的施工方案,其优点:第一保证二层结构模板支撑系统的稳固,第二不影响主体分部工程施工进度,可有效保证在冬季寒冷天气到来前完成主体工程砼浇筑。其缺点:第一不能及时隐蔽基础结构,第二外脚手架搭设完成和主体结构框架柱完成后,给室内基坑回填土增加了很大难度;堆土场地运输道路切断,大型机械和运输车不能利用,只能采用小机械配合大量人工回填,回填土效率大大降低,施工成本大大增加。

三、施工准备

根据现场施工条件,必须准备:工人26人,其中Ⅰ类工8人,Ⅱ类工8人,Ⅲ类工10人;1.0m³履带式挖掘机1台,双轮(或独轮)小拖车10辆,振动打夯机1台,蛙式打夯机1台,4m木板(300*50)160m,脚手架钢管200m,铁铲,铁镐,配电箱,电缆线等施工用具满足施工需求。利用现场黄粘土,购进生石灰按石灰:粘土=3:7拌合灰土回填。

四、施工程序

挖掘机翻拌灰土——人力小拖车运土——人工平整第一层300~500厚松土——机械打