沈阳地铁一号线土建工程小什字街站基坑开挖、支护监理细则
沈阳地铁一号线土建工程小什字街站基坑开挖、支护监理细则

沈阳地铁一号线土建工程
小什字街站基坑开挖、支护监理细则
一、工程概况
小什字街站位于小东路与小什字街交汇处以西,沿小东路呈东西
向布置。车站周围现状为中粮房地产开发施工区,远期规划为高层住宅楼
和部分商业区。小什字街东侧商业和住宅建筑物密集,小东路北侧为中粮
集团施工区,南侧为施工工地,现已围挡。站位西南角为沃尔玛购物广场。
车站范围内小东路的地下管线较多,有雨污水管、上水管、燃气
管、电力电缆、电信、路灯电缆等,但是埋深较小,对车站埋深不起
控制作用。
车站为明挖双层岛式站台车站,总长为167.2m,车站计算站台中
心里程为DK18+770.760。轨面埋深为15.30m。车站标准段宽度为
18.60m,盾构调头段宽度为22.7m。车站顶板覆土深度大约为3.5m。
车站设四个出入口(其中2号出入口为预留)、两处风亭。
站体北侧采用放坡开挖形式,挂网锚喷护壁。一级边坡钢筋网采
用Ф8 150×150 施作Ф20 L=3~4.5m锚杆,按1.5×1.5梅花型布置。
二级边坡钢筋网采用Ф8, 150×150施作Ф28 L=3~4.5m锚杆,按1.2×
1.2梅花型布置。喷射C20砼厚15cm。南侧为桩锚围护形式,采用一桩一
锚。东西采用钢支撑。