变频器启动时序
乌拉特一次风机工程变频器控制时序 变频器启动


控制电源
off
变频器重故障,轻故障
请求运行
用户运行(仅操作一步)
DCS运行

充电中
合高压指令


高压开关状态变频运行
电机速度
图1 变频器起动操作时序图
操作说明:
用户需要运行变频器时,先合上220V的控制电源和380V的充电电源,然后发出运行指令,变频器开始软充电,充电5S后,变频器自动合上6KV高压开关并运行,电机开始转动,此时,根据工况调节变频器的运行频率。