电缆孔洞防火封堵施工工艺
电缆孔洞防火封堵施工工艺
电缆孔洞防火封堵施工工艺
一、 开关柜、控制屏、配电盘底部电缆孔洞
电缆进入开关柜、控制屏、配电盘的底部电缆孔洞采用防火隔板、防火包或无机防火堵料、有机防火堵料和电缆电缆防火涂料进行组合封堵,封堵层厚度≥100mm。
施工工艺:
1、用电缆电缆防火涂料涂刷封堵层上侧5-10mm电缆、封堵层电缆和封堵层下侧≥1m电缆;
2、孔洞下侧用防火隔板做支撑;穿孔洞电缆周围≥40mm范围内用有机防火堵料紧密包裹;
3、其他空隙用无机防火堵料(防火包、有机防火堵料)填充紧密;
4、在封堵层上侧用防火隔板固定,起到固定防火封堵材料,及增加防火封堵的美观性;
5、电缆周围包裹的有机防火堵料需高出上侧防火隔板表面≥20mm,并成几何形状。
二、电缆穿墙孔洞
电缆穿墙孔洞用防火包、有机防火堵料、防火隔板和电缆电缆防火涂料进行组合封堵,封堵厚度320mm(与墙厚度基本相同)。
施工工艺:
1、用电缆电缆防火涂料涂刷封堵层电缆和封堵层两侧≥1m电缆;
2、电缆周围≥40mm范围用有机防火堵料紧密包裹;
3、其他空隙用防火包(有机防火堵料)填充紧密,以侧面不透光为标准;
4、孔洞两侧用膨胀螺栓各固定一块防火隔板,起到固定防火封堵材料,及增加防火封堵的美观性。
三、电缆穿楼板孔洞
电缆穿楼板孔洞用防火包、有机防火堵料、无机防火堵料、防火隔板和电缆电缆防火涂料进行组合封堵,封堵厚度与楼板厚度基本相同。
施工工艺:
1、用电缆电缆防火涂料涂刷封堵层电缆和封堵层上下两侧≥1m电缆;
2、 楼板孔洞下侧用膨胀螺栓固定一块防火隔板,起到支撑作用;
3、电缆周围≥40mm范围用有机防火堵料紧密包裹;
4、其他空隙用无机防火堵料(防火包、有机防火堵料)填充紧密,以竖向不透光为标准;
5、孔洞上侧固定一块防火隔板,以起到固定防火封堵材料及增加防火封堵美观性。
6、 电缆周围包裹的有机防火堵料需高出上侧防火隔板表面≥20mm,并成几何形状。