电缆孔洞防火封堵施工工艺
电缆孔洞防火封堵施工工艺
四、电缆穿管管口
电缆穿管管口用有机防火堵料封堵,有机防火堵料进入管口厚度≥50mm。
施工工艺:
1、用有机防火堵料紧密填充电缆出入保护排管孔洞,堵料填如管口的深度不应小于50mm;
2、电缆预留口封堵应平整。
五、电缆沟
电缆沟下列部位设置阻火墙:
1、电缆沟进、出部位。
2、主沟和支沟交叉处。
3、直线段每隔60m。
室内阻火墙用防火包和有机防火堵料、防火隔板进行组合构筑。室外的阻火墙用无机防火堵料、有机防火堵料、防火包、防火隔板组合构筑,并在电缆沟的最低处设置高50mm,宽100 mm规格的排水孔。阻火墙内部电缆和阻火墙两侧≥1m电缆涂刷电缆电缆防火涂料。主沟上设置阻火墙厚度为320mm,支沟上设置阻火墙厚度为240mm。
阻火墙施工工艺:
1、阻火墙内电缆及两侧电缆各至少1mm区域涂刷电缆电缆防火涂料;
2、电缆周围≥40mm范围用有机防火堵料紧密包裹;
3、其他部位室内电缆沟制作阻火墙的用防火包交叉叠至孔洞的高度,室外制作阻火墙4、为了加固阻火墙及增加防火封堵的美观性,可以用防火隔板在阻火墙两侧进行固定;
5、在室外电缆沟制作阻火墙的,应在阻火墙底部设置排水孔,规格为高50,宽100mm。
六、电缆层
电缆层电缆多,是防火要求较高部位。采用中间设置阻火段进行分隔处理,以减小防火区域,阻火段用2m长槽盒,槽盒端头用防火包和有机防火堵料封堵,封堵厚度320mm。 施工工艺:
阻火段内电缆及两侧电缆各至少1mm区域涂刷电缆电缆防火涂料;
选用2m长槽盒安装在电缆桥架(支架)上,用专用固定件固定槽盒;
槽盒端头电缆周围≥40mm范围用有机防火堵料紧密包裹,其他空隙用防火包填充紧密封堵。
七、主变出来的垂直电缆