矿井供电系统停送电管理规定
b、临时停电必须经集控中心批准,通知配电工执行,紧急停电由配电工先行操作,再做汇报;同时做好各种记录。
c、故障排除后,由用户到变电所签字要电,高压线路配电工只许送一次,若仍存在故障,用户必须立即处理,确认无误,否则不予送电;低压线路配电工允许试送一次。对故障线路、配电工必须将线路开关停电闭锁或拉开隔离,并做明显标志;并同时向集控中心汇报请示。
d、涉及到瓦斯影响的用户,在恢复送电时必须执行瓦斯检查员、用户专人、配电工”三方”签字制度。同时做好各种记录。
5、受主通风机影响而出现的停送电
(1)采区变电所配电工接到上级指令后,除本所10KV进线电源开关外,其它所有高低压负荷开关全部停电加闭锁,高开拉开隔离。
(2)矿井主通风机恢复正常运转后,接到上级恢复供电指令,严格按下列程序恢复送电:
a、瓦斯检查员首先检查采区变电所瓦斯浓度,确认正常后,变电所配电工依次恢复本所动力低总、高开隔离;
b、处于新鲜风流(矿井自然通风)中的设备电源由用户到变电所申请送电、配电工请示集控中心同意后方可执行,双方签字。
c、采煤工作面进风巷(机巷)设备动力恢复供电同“b”;
d、采煤工作面回风巷(风巷)设备动力恢复之前,必须由瓦斯检查员检查采面及回风瓦斯浓度,确认正常后用户、瓦斯检查员共同到变电所申请送电;配电工经请示集控中心相关人员同意后方可执行,三方签字。
e、掘进工作面严格执行先送主风机电源,再送副风机电源,最后送工作面动力的恢复供电程序。恢复主风机供电前必须由瓦检员对工作面瓦斯浓度及通风设施情况进行全面检查,确认正常后随用户一同到变电所申请送电,配电工经请示集控中心相关人员同意后方可执行,三方签字。
主风机恢复正常运转至少10min后,方可恢复副风机供电,由用户与配电工双方签字。主副风机恢复供电时,看风机人员必须严守现场,及时起动主风机,并作自动倒台试验。
f、轨道绞车、采区水仓等可能出项瓦斯积聚超限的地点,其设备恢复动力实行三方签字制度。
6、瞬间突发停电故障处理:
(1) 因电网波动及其它意外原因引起高压系统瞬间突发停电时,变电所配电工必须首先将本所对应的高低压开关打至停电位置,高开拉开隔离。
(2) 配电工确认本所10Kv进线电源是否正常,若无电源,则应向上一