矿井供电系统停送电管理规定

矿井供电系统停送电管理规定

一、井下供电系统停送电管理规定

1、机电一队计划检修停送电

(1)值班配电工接到《审批单》和安全技术措施,按照措施规定时间汇报集控中心和机电一队值班干部,同意停电后配电工正确填写操作票,安全监护人签字,配电工戴齐绝缘用具确认所停设备与《审批单》所停设备一致,观察设备电流显示为零时,监护人监护唱票配电工复诵操作。操作完毕后在相关设备上悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌,发放停送电联系牌。

(2)检修结束后,由用户单位派人到变电所申请送电并签字。严禁受影响用户搭车检修。

2、用户计划检修,接、甩负荷停送电

(1)用户派专人持审批单到所在变电所申请停送电或接、甩负荷操作,用户联系人必须在《外来人员登记》记录上签字。值班配电工接到《审批单》,汇报集控中心和机电一队值班干部,同意停电后,配电工正规填写操作票,配电工戴齐绝缘用具确认所停设备与《审批单》所停设备一致,观察设备电流显示为零时,用户联系人监护唱票,配电工按照规定操作。操作完毕后在相关设备上悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌,发放停送电联系牌。

(2)若干用户共用同一电源时,其中某一单位因检修或其他工作而影响其他用户时,必须在审批单中逐一说明,并由集控中心通知受影响用户作出应急响应。受影响用户严禁搭车检修。

3、临时紧急停送电

(1)井下变电所临时紧急停送电

a、因设备故障或其他原因,井下变电所需要临时停电时,当班配电工必须向值班领导汇报,请示集控中心获准后方可执行;

b、出现危及人身安全和供电系统安全的紧急情况时,配电工先行紧急停电,再向队值班领导和集控中心汇报;

c、故障排除后,变电所恢复正常运行,受影响用户必须派专人到变电所申请送电并在相关运行记录上签字;

d、涉及到瓦斯影响的用户,必须由瓦斯检查员现场瓦斯浓度,确认正常后,方可到变电所申请送电,瓦斯检查员、用户专人、配电工三方在运行记录上签字。

4、井下供电用户临时紧急停送电

a、井下供电用户因故障或其它原因需在变电所临时停电或紧急停电时,必须派专人到变电所申请,并同时向集控中心汇报请示;