余热发电防冻管理制度附件

附件一:

余热电站正常运行时的防冻措施

一、 汽轮机厂房、汽包间、闪蒸器保温间、化水间等室内设备的防

1、要求门窗完整,关闭严密,保证室内温度;

2、要求室内采暖设备工作正常;

3、正常情况下,要求关闭室内的通风设备;

4、如室内温度低至0℃以下,备用水泵关闭进出口阀门,开启泵体

放水门(或丝堵),彻底放干泵内存水,保证备用泵正常;

5、窑尾卧式锅炉备用强制循环泵暖泵阀微开,保证泵体正常温度,

并定期盘车,检查是否冻结,发现冻结及时处理。

二、仪表防冻:

1、仪表测点管线保温要求完整;

2、仪表测点管线接口处无跑、冒、滴、漏现象;

3、注意检查仪表伴热是否投入,伴热带是否发热正常;

4、定时对水位计、压力表、变送器等重要监控测点做好现场与中控

的校对,如中控与现场数据偏差较大,应及时处理。

5、如发现仪表管、变送器等已经冻结(数据显示最大或数值长时间

无变化),必须马上处理,避免将仪表管、变送器冻裂。

6、各变送器、压力表等设备,能改至汽包间等温度较高的地方,尽

量利用检修机会进行改造,降低被冻的可能性。