台达欧瑞变频器维修经验

台达和欧瑞变频器维修接线和快速调试

一,台达VFD
面板/端子转换:
频率指令F00=00面板控制
01模拟端子ACL控制
02模拟端子ACL1控制
03模拟端子ACL2
04通讯RS485输入
05External Reference
运转启动F01=00面板控制
01外部端子启动面板STOP有效
02外部端子启动面板STOP无效
03由RS485通讯界面操作,面板STOP有效
04由RS485通讯界面操作,面板STOP无效
停车方式F02=00Stop 減速停止,EF 自由停止
01Stop 自由停止,EF 自由停止
02Stop 減速停止,EF 減速停止
03Stop 自由停止,EF 減速停止
正反转禁止F04=00可以正反转
01禁止反转
02禁止正转
报警信息:
OC交流電機驅動器偵測輸出側有
異常突增的過電流產生
1 檢查電機額定與交流電機驅動器額定是否相
匹配
2 檢查交流電機驅動器U/T1-V/T2-W/T3間有無
短路
3 檢查與電機連接線是否有短路現象或接地
4 檢查交流電機驅動器與電機的螺絲有無鬆動
5 加長加速時間
6 檢查是否電機是否有超額負載

OU1交流電機驅動器偵測內部直流
高壓側有過電壓現象產生
1 檢查輸入電壓是否在交流電機驅動器額定輸
入電壓範圍內,並監測是否有突波電壓產生
2 若是由於電機慣量回升電壓,造成交流電機驅
動器內部直流高壓側電壓過高,此時可加長減
速間或加裝煞車電阻(選用)

OH交流電機驅動器偵測內部溫度
過高,超過保護位準
1 檢查環境溫度是否過高
2 檢查散熱片是否有異物.風扇有無轉動
3 檢查交流電機驅動器通風空間是否足夠

LV交流電機驅動器內部直流高壓
側過低
1 檢查輸入電源電壓是否正常
2 檢查負載是否有突然的重載
3 是否三相機種單相電源入力或欠相

OL輸出電流超過交流電機驅動器 可承受的電流,若輸出120%的
交流電機驅動器額定電流,可 承受60秒。
1 檢查電機否過負載
2 減低 (07-02) 轉矩提升設定值
3 增加交流電機驅動器輸出容量
OL1內部電子熱動電驛保護動作
1檢查電機是否過載
2檢查 (07-00) 電機額定電流值是否適當
3檢查電子熱動電驛功能設定.
4增加電機容量.

OL2電機負載太大
1檢查電機負載是否過大
2檢查過轉矩檢出位準設定值(06-03 ~ 06-05)

HPF控制器保護線路異常
(有HPF.1,HPF.2,HPF.3三種)
1送回原廠
OCR加速中過電流
1檢查交流電機驅動器與電機的螺


絲有無鬆動
2檢查U/T1-V/T2-W/T3到電機之配線是否絕緣
不良
3增加加速時間
4減低 (7-02) 轉矩提升設定值
5更換較大輸出容量交流電機驅動器
OCD減速中過電流產生
1檢查U/T1-V/T2-W/T3到電機之配線是否絕緣
不良
2減速時