澳化锉吸收式制冷机组结晶故障分析及排除

第2卷第3期 2002 6月年

制冷与空调 RE RI RATI F GE ON AND R一C AI ONDI ONI TI NG

V l, . o. o 3 2 N Jn 0 2 2 0 u e

澳化锉吸收式制冷机组结晶故障分析及排除 周金鑫张福合王学峰 (济南市广播电视局) 提要分析了澳化锉溶液在澳化理吸收式制冷机中出现结晶故障的原因,提出了在实际运行中避免结晶的各项管理措施及熔晶方法。 关键词澳化锤吸收式制冷机结晶熔晶

L B S UT ON RYS AL Z I L B AB ORP I I R OL I C T LI E N I R S T ON F GE RE RI RAT NG I M ACHI NE AND S I S T OLUT ON I

Z O J x Z A G h H U i H N F e N X e n i n n u WA G f g ue ( N n ac t tei n r uC i ) J a boda ad v o B e, a i r s n e s ua h l n

A S R C A a s te s o LB s ui c s l e h LB . opi r r e t B T A T nl e h c e i o tn tl i te r b rtn i r - y s a f r o r ai n i A s o e g a u l y z f i m ci, i s ae et hd w i c b u d vic s l ao ip c- n a n p v em ngm n m t s c a e tao r tl tn r t g h e r d a o e o h h n s o d ai i n i e y z a c oe tn t m l g t d o c s l a pr i ad ei m h s r t . l ao n h e t n e o f a y K Y O D LB as po r r e t g ci c s l E W R S ir o tn i r i m h e ytle ei r t b r i e g a n a n c s l m ln y a f r ai z t g 弓

澳化锉溶液结晶是澳化锉吸收式制冷机常见 的故障之一。在嗅化铿吸收式制冷机运行过程中,如果澳化锉溶液结晶,轻则影响制冷机的出力,重则导致停机,严重影响用户空调效果,给用户带来极大不便。因此,机组管理人员掌握澳化锉溶液结晶产生的原因、判断方法和熔晶方法非常重要。 p

.二

月 n岭 U

, .工

, n‘ IJ

j

. 1

八比 U n

O n

U

U

z' l} 八

q

‘ U 引

a 八 U n l

4

1结晶产生的原因及判断 侧蛆

\ ,‘

11最易结晶部位 . 从嗅化锉溶液的特性曲线( 结晶曲线)图可以看出,结晶取决于溶液的浓度和温度,温度越低,溶液的饱和浓度越低。在一定的浓度下,温度低于某一数值时,或者温度一定,浓度高于某一数值时,就要引起结晶。机组运行期间,最易结晶部位,是低温溶液热交换器浓溶液侧及浓溶液出口处。因为该处溶液的浓度最高,而温度又较低,且通路窄小,当温度低于该部位溶液的结晶温度时,结晶就逐渐 产生。

讨、粼 .

.v . e t 3 4 5 0 0 0 6 0 7 8 0 0

浓度 ( 重量%)

澳化锉溶液结晶曲线图

12结晶故障的判断 . 为了防止机组在运行中出现结晶, 机组都设有

自动熔晶装置,通常设在发生器浓溶液出口端,称为熔晶管。机组一旦出现结晶,由于浓溶液出口被 堵塞,发生器的液位越来越高,当液位高到熔晶管

澳化锉吸收式制冷机组结晶故障分析及排除