#1机A级检修电气专业总结

总结不足。

#1机A级检修电气专业总结

5月1日5:02 #1发电机解列,开始#1机组投产以来首次A级检修,本次大修共办理电气第一种工作票25张,电气第二种工作票153张,电气操作票353项,低压设备停、送电操作580项,电气设备异动15项。

一、 提前准备、精心操作,保证检修工作顺利进行。

检修开始,运行人员积极配合、精心操作,顺利完成#1发电机氢置换及#1发变组转检修工作,为#1发电机及主变、高厂变按期开工提供保障。

根据维护部《#1机A级检修停电计划》,发电运行部电气专业提前安排,组织班组力量,制定操作方案,积极联系相关部门对停电设备提前倒负荷和方式倒换,顺利、正点完成#1机6kV IA、IB段、#1机炉PC段、MCC段、公用I段、保安I段母线的停、送电操作,#1机110V、220V直流母线的方式倒换,220kV#4甲母线、#5甲母线的方式倒换和220kV RCS-915、BP-2B母线差动保护的轮停,保证检修工作票的正点开工。

检修之初,电气专业根据部门“规范化操作,标准化验收”的指导思想,制定了“电气设备验收标准”,在积极配合维护部进行各项检修工作的同时,严把设备验收关,不论高、低压母线的投运还是机炉动力的试运行,都积极配合维护部进行验收设备的保护传动和验收,使投运的每一个设备具备能正常投入运行的条件。

二、 专业跟踪指导,确保规范操作。

为保证各项操作的顺利进行,发电运行部电气专业对于重大操作现场跟踪指导,一方面规范值班员的操作行为,达到规范操作、标准操作的目的,杜绝误操作的发生,防止人身伤害和设备损坏。另一方面对现场操作中发现的技术问题及时提出解决方案,保证各项操作的顺利进行。

本次大修中由于准备充分、安排合理,在各项操作中未发生误操作事故,操作票合格率100%。保证了检修工作按期完成。

三、 技术培训

本次大修技术改造项目多,结合本专业特点,检修之初积极联系维护部电气专业搜集设备异动资料,第一时间将设备异动交到值班员手中,使值班员提前了解和掌握设备异动情况,清楚异动后的设备运行方式和操作方法,便于检修后